我单位两栋建筑首层设计为空调机组供暖,但是没有安装风道,如果冬季用空调机组保持低温5度运行可以满足要求吗,首层有四个空调机组,请指教
我单位两栋建筑首层设计为空调机组供暖,但是没有安装风道,如果冬季用空调机组保持低温5度运行可以满足要求吗,首层有四个空调机组,请指教
2楼
没有安装风道:Q
回复
3楼
可以不可以啊,我不是这个专业的,但是公司没有人,只好让我来管了,请指教啊
回复
4楼
热量怎么输送到需要的位置?
回复
5楼
直接上图纸吧,你说的内容太简单,无法判断
回复
6楼
同楼上,机组制热运行是没问题,不过能不能保证5度就不是你提供的信息就能判断的。
回复
7楼
只要气流组织合理当然可以达到空调设计效果,很多风机盘管侧送风做法就和不接风管一个道理。情况说不清楚又无图无法判断的。
回复
8楼
没有风管?
那有没有风机盘管?
如果什么都没,那热量如何输送?
不明白楼主的意思:o
回复
9楼
我单位两栋楼首层是开放式办公方式,设计四台空调机组,考虑以后二次装修,风道可能用不上,就没有做风道,现在处于空置状态,冬季做低温运行,不低于5度即可,下面附施工的图纸,请各位暖通专业指教一下。
回复
10楼
楼主根据图纸上来看,你房间长度垮距在60米以上,四台空调箱均未安装风管,房间送风气流组织不均匀,会出现房间二端热中间冷
回复
11楼
这么说,四台空调机组可以在没有风道的情况下运行吗?温度低些没有关系,只要不低于5度即可,不冻裂水管就可以了
回复