高压开关柜HXGN
wangyi100200
2010年11月13日 19:59:45
来自于工地图片
只看楼主
SP_A0114.jpg

SP_A0114.jpg


SP_A0117.jpg


SP_A0118.jpg


SP_A0119.jpg


SP_A0120.jpg

免费打赏
bangyong8515
2010年11月16日 12:50:41
22楼
少有见到拆分开的高压柜,路过学习学习!
回复
wangyi100200
2010年11月16日 12:55:16
23楼
是的上进线,我们工程设计的就单台柜子,还要上进线有电动分合,互感器装上侧不太美观,哪位有高招啊,哈哈
回复
wangyi100200
2010年11月16日 12:56:35
24楼
这是箱式变电站里装配的,有点紧凑啊。哈哈
回复
wangyi100200
2010年11月16日 12:58:46
25楼
我上传的目的就是你说的,不合理的地方请大家多多指出,改正啊,合理装配,安全用电是我们的职责。改进学习我们需要进步!!
回复
wangyi100200
2010年11月16日 13:00:56
26楼
请指出啊
共同探讨!!!
回复
tz-zhangxuefeng
2010年11月16日 13:52:09
27楼
1.PT倒装不知可否,能否改为侧装,装于电流互感器上方,熔断器在PT上方,接至进线侧。
2.柜体结构好像有点单薄(不是搞结构的,外行看法)。
3.现场较乱,需加强管理。
回复
whisee
2010年11月16日 14:35:01
28楼
柜体结构不合理。
回复
lytn2005
2010年11月16日 16:22:58
29楼
高压的东西看着好神秘啊……
回复
xqbhdsh
2010年11月16日 19:10:46
30楼
学习了,谢谢分享
回复
zhtymg
2010年11月16日 19:55:52
31楼
属于低端产品:lol
回复