高压开关柜HXGN
wangyi100200
2010年11月13日 19:59:45
来自于工地图片
只看楼主
SP_A0114.jpg

SP_A0114.jpg


SP_A0117.jpg


SP_A0118.jpg


SP_A0119.jpg


SP_A0120.jpg

免费打赏
kelwxq
2010年11月13日 20:24:12
2楼
:handshake 图片再全面些就跟好了
回复
wangyi100200
2010年11月14日 19:37:50
3楼
以后再上传,不合理的地方请高人指点
回复
houzaixiang
2010年11月15日 11:02:02
4楼
用的是低压热缩
回复
yuhuabin
2010年11月15日 12:57:04
5楼
电压互感器装顶上了,规范吗?学习中!!!!!!!!!
回复
songyufeng9
2010年11月15日 13:53:01
6楼
呵呵 第一次 看到互感器 装头上的。O(∩_∩)O~
回复
凌风雨墨
2010年11月15日 14:16:55
7楼
1、进线是上进,还是下进?
2、PT为什么要倒装?
3、框架使用的是GGD?是否合理?
4、隔离开关分合闸时安装支撑是否能承受?
回复
peca
2010年11月15日 14:20:00
8楼
图片不错 .
回复
lwq1982127227
2010年11月15日 14:29:52
9楼
电压互感器装顶上了,规范吗?学习中!!!!!!!!!
回复
yangjun6260
2010年11月15日 14:36:49
10楼
:) :victory: 对那个电压互感器也有疑问。
回复
nicole_s
2010年11月15日 15:05:20
11楼
怎么我看我们公司的HXGN,一般不会把开关柜和计量放在一个柜了的?而且图上的支架确实有点细小吧:)
回复