一个困扰我很久的问题
lsyc93
lsyc93 Lv.4
2010年11月13日 18:51:28
只看楼主

照明配电能用BVR线吗?有规范BVV和BVR的使用场合吗?

照明配电能用BVR线吗?有规范BVV和BVR的使用场合吗?
免费打赏
woheni2010
2010年11月13日 20:01:51
2楼
可以的 :victory:
回复
lsyc93
2010年11月13日 20:11:58
3楼

那为何设计的图纸全是BVV,我从没见过有设计BVR的.实际施工BVR好做一点,为何不设计成BVR?
回复
yangerlang
2010年11月13日 20:59:47
4楼

工程领域的许多问题通常都可以归为两类:技术问题和经济问题。
如果技术上可行,通常都是经济(投资)原因。
回复
dianqipanli
2010年11月13日 21:17:05
5楼
BV比BVR便宜;机械强度大一些,并且导线连接时也比较好做;不过BVR柔软,不易被折断,所以在灯具、电气设备接线时使用较多,接地连接、跨接,等电位连接,配电箱,桥架跨接(当然后两项现在用编织线更多)应用BVR之类软导线,不宜用单芯导线。
回复
lsyc93
2010年11月14日 11:33:44
6楼
再顶起,关键是照明配电能用BVR吗?有规范吗
回复
lingxuct
2010年11月14日 12:08:15
7楼
BVV是塑料护套硬线,BV是单芯塑料绝缘导线,BVR是单芯塑料绝缘软导线。

一般能用BV线的地方,肯定能用BVR线。
回复
lsyc93
2010年11月14日 15:13:12
8楼

那就是说照明配电可用BVR线?
回复
yuhongweico188
2010年11月14日 16:22:49
9楼
可以的。软线适合施工
回复
lsyc93
2010年11月14日 18:00:49
10楼

那请问搞设计的兄弟姐妹们,为何你们设计时都喜欢BVV或BV,不设计成BVR好让施工的好操作一点.还是有其它原因不能设计成BVR?还望高手们解答一下,给个肯定的答案.
回复
老灰兔子
2010年11月14日 21:30:45
11楼
BVR肯定可以使用到各个场合,凡是BVV能用的地方,基本上都可以使用BVR,只是BVR在使用中要注意接头紧固问题。因为由于是多芯线型,在开关、插座等地方的连接上容易产生连接不牢固的可能,所以必须反复检查螺丝是否拧紧,线是否夹紧等。

正规的做法是线头搪锡后再夹紧在接线端子内。

就是因为这个原因,所以在一般的工程设计中不推荐使用BVR(穿管暗敷除外)。