原设计电气暗配穿线管为水煤气焊接钢管,因造价等原因穿线管想改为U-PVC穿线管,设计单位不让改说是怕影响结构,抗震度是不是对穿线管有特殊要求,比如多少度抗震用什么材质穿线管。
原设计电气暗配穿线管为水煤气焊接钢管,因造价等原因穿线管想改为U-PVC穿线管,设计单位不让改说是怕影响结构,抗震度是不是对穿线管有特殊要求,比如多少度抗震用什么材质穿线管。
2楼
那是设计在忽悠人:lol
回复
3楼
有没有具体条文规定
回复
4楼
影响结构那是忽悠人的。。
不过室内敷设需采用阻燃型的,或者采用KBG或者JDG管。
回复
5楼
那是设计在忽悠人
回复
6楼
室内敷设需采用阻燃型的
回复
7楼
应该可以的啦
这个好像没有强制的,你让设计给你计算书好了。
当然,如果你是甲方的话
回复
8楼
如果设计单位真的是这么正式答复,楼主可以向设计单位负责人直接投诉。。
回复
9楼
还是改吧 不然用水煤气焊接钢管太浪费了 说实话 即使是JDG或者KBG都是价格不菲的 如果你是甲方的话建议还是使用阻燃塑料管
回复