各位老师: 您好!在此请教一个问题:我现在做一台风冷冷水机组,压缩机为三洋5HP涡旋,客户户要求18度水降到7度水,水的方数为2.4请教各位老师怎么样计算?
各位老师:
您好!在此请教一个问题:我现在做一台风冷冷水机组,压缩机为三洋5HP涡旋,客户户要求18度水降到7度水,水的方数为2.4
请教各位老师怎么样计算?
2楼
先和你确认个单位,你说2.4个立方应该是立方米吧?合2400kg的水
1HP=2.5kw具体计算为
5*2.5*T=4.2*2400*(18-7)
T=147.8min
回复
3楼
版主你能详细说一下
学习一下啊
回复
4楼
哪2.5是制冷量吗
你是根据什么计算的啊
我是做冷库的 和制冰机的
回复
5楼
2.4立方=2400KG*(18-7)=21600kcal热负荷/860=25KW,你可以根据制冷量来选择压缩机,当然还有很多数据需要确认,比如需要多少时间,是连续不断还是一桶水等。都要知道
回复
6楼
还有哪没明白?很详细了
回复
7楼
先把水流量算出来,然后用体积除水量,就是需要的时间了
回复
8楼
制冷量/水的比热/水的质量/水的温降=时间
回复
9楼
我实际用的时间为40分钟就可以从18度水降到7度水了,跟实际计算出来的时间差好远,
请问一下,是否跟水流量有关系的啊?
回复
10楼
呵呵
1.降温速度不是简单的和制冷量成线性的关系的,(制冷量/水的比热/水的质量/水的温降=时间)不成立。
2.虽然是5HP的压机,但实际制冷量不一定简单的是5*2500这么简单吧,所以40分钟,呵呵,就没什么意思了吧,,,,,,
回复