08年工程今天终于去验收了上几张图大家提提意见
z89619473
z89619473 Lv.6
2010年11月12日 20:51:59
来自于工地图片
只看楼主

一些室内图片阻火圈卫生间排水支管阻火圈高频焊散热器安装温控阀高频焊散热器真面目燃气表厨房水盆安装[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-12 22:16 编辑 ]

一些室内图片
阻火圈
IMAG0015.jpg
卫生间排水支管
IMAG0016.jpg
阻火圈
IMAG0017.jpg
高频焊散热器安装
IMAG0018.jpg
温控阀
IMAG0021.jpg
高频焊散热器真面目
IMAG0022.jpg
燃气表
IMAG0023.jpg
厨房水盆安装
IMAG0024.jpg

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-12 22:16 编辑 ]

IMAG0015.jpg


IMAG0016.jpg


IMAG0017.jpg


IMAG0018.jpg


IMAG0021.jpg


IMAG0022.jpg


IMAG0023.jpg


IMAG0024.jpg

免费打赏
hanxiaozi
2010年11月18日 17:33:13
42楼
阻火圈是这样安装的吗?
应该在楼板的正中央吧?这样才能阻火,这不知道这样装是怎么阻火的,请教一下!
回复
dreamfly
2010年11月18日 20:35:46
43楼
学习中,路过飘过~~~~
回复
huangying518
2010年11月18日 20:58:59
44楼
楼主真好人!!!!
回复
gps_bjbean
2010年11月18日 20:59:15
45楼
室外消火栓埋地,那是在做个井,支了模板,放了钢筋,扣了圆洞(但不圆,呵呵)准备打混凝土呢
回复
gps_bjbean
2010年11月18日 21:02:23
46楼
阻火圈是金属材料外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在UPVC管道阻火圈外壁,固定在楼板或墙体部
位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,并向内挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道洞口。阻止烟
及火苗相邻的房间。
回复
gps_bjbean
2010年11月18日 21:02:47
47楼
室外消火栓埋地,那是在做个井,支了模板,放了钢筋,扣了圆洞(但不圆,呵呵)准备打混凝土呢
回复
gps_bjbean
2010年11月18日 21:05:43
48楼
其实现在施工大多是看造价干活,给多少钱办多少事,这脸盆的钱肯定少,所以施工方就买了个便宜的,排水配件也就是塑料的了,这个东西不用纠结,反正真正入住的住户会换掉的,连脸盆一起换掉,谁家现在也不会用这些东西的
回复
gps_bjbean
2010年11月18日 21:07:37
49楼
应该是给水管吧,其实这种房子甩口到球阀,以后的管道入住的业主也会自己改的,甚至改成暗埋的
回复
gps_bjbean
2010年11月18日 21:19:36
50楼
一下说说我的看法和不明之处,
燃气表管道立管施工中未考虑装表时与墙体的厚度,造成表前支管不平,燃气表本身没有做支架。
排水支管变径错误,应采用偏心变径,下平连接。
为什么设计的采暖供回水管道材质不同?
其温控阀是否为自动的?目前北京基本全部这样要求,也是节能的大势所趋
回复
z89619473
2010年11月18日 21:31:04
51楼
这个散热器管材问题嘛,设计的时候都为钢管,主要目的避免使用塑料管施工时管卡设置不够,管道变形,至于这个工程供回水不同时现场施工人员提出回水管比较短,变形情况可以避免,为了施工方便变更的!!
回复

相关推荐

APP内打开