最大充满度
yxz0823
yxz0823 Lv.2
2010年11月12日 19:30:37
只看楼主

哪位仁兄有设计充满度的资料?就是各管径的最大设计充满度的规定,谢谢啦!如果直接根据流量、流速来计算管径应该是有问题的,那么如何根据充满度、流量和流速计算管径呢?

哪位仁兄有设计充满度的资料?就是各管径的最大设计充满度的规定,谢谢啦!

如果直接根据流量、流速来计算管径应该是有问题的,那么如何根据充满度、流量和流速计算管径呢?
yxz0823
2010年11月12日 19:32:46
2楼
先谢谢大家啦,在网上没查到相关的资料,拜托拜托!
如果有的话麻烦发到我的邮箱吧: yxz0210@163.com
回复
huangzhimin
2010年11月15日 09:13:43
3楼
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4条规定有排水管渠的最大设计充满度的内容。重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度:
排水管管径(mm)/最大设计充满度
200~300/0.55
350~450/0.65
500~900/0.70
≥1000/0.75
回复
yxz0823
2010年11月15日 12:30:17
4楼
非常感谢:handshake
回复
simuy
2010年11月15日 12:37:38
5楼
感谢楼上。楼主也可以参照给排水专业其它书籍,排水方面都有介绍的
回复

相关推荐

APP内打开