落在楼板上的施工电梯基础施工方案
lfq_zfb2008
2010年11月12日 18:07:43
只看楼主

施工方案中提到施工电梯选型、施工电梯基础布置及基础施工设计、楼板支撑体系的选择及受力分析。我才工作一年,经验不足,希望对大家有帮助,也请大家多批评指正。下面是楼板支撑体系的受力分析:电梯结构总自重=吊笼重+护栏重+对重体重+载重重+导轨架重 =2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180 =24740Kg=247.4KN电梯基础重=0.4×6×4×25=240KN制动荷载=40KN

施工方案中提到施工电梯选型、施工电梯基础布置及基础施工设计、楼板支撑体系的选择及受力分析。我才工作一年,经验不足,希望对大家有帮助,也请大家多批评指正。下面是楼板支撑体系的受力分析:
电梯结构总自重=吊笼重+护栏重+对重体重+载重重+导轨架重
=2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180
=24740Kg=247.4KN
电梯基础重=0.4×6×4×25=240KN
制动荷载=40KN
施工电梯基础范围内负一层车库顶板承受荷载=247.4+240+40=527.4KN
由人防建筑设计院提供的图纸结构总说明中可知,负一层车库顶板均布活荷载为20KN/m2
负一层的支撑体系承受的荷载=527.4-20×24=47.4KN
负一层的支撑体系承受的均布荷载=47.4/24=1.975KN/ m2
由经验可知,立杆间距800、布距1500的钢管支撑体系完全能承受了1.975 KN/ m2的荷载。
负一层顶板混凝土28天达到标准抗压强度后,负二层顶板承受上部支撑架传来的荷载=支撑体系自重+47.4KN=0.138×3.8×80+47.4=89.35KN
均布荷载=89.35/50=1.787 KN/ m2
由人防建筑设计院提供的图纸结构总说明中可知,负二层车库顶板均布活荷载为20KN/m2,远大于1.787 KN/m2,因此负二层不需要支撑体系。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-13 14:39 编辑 ]
3f2a0d73978b6da1b968.rar
312 KB
立即下载
免费打赏
小石头也
2011年10月24日 20:13:12
12楼
此施工电梯基础施工方案比较详细,有参考价值,谢谢楼主的奉献精神,希望有更多的人参与到土木在线中来。
回复
gzlqy01
2012年03月07日 10:48:27
13楼
看了楼主的施工电梯方案。最大的漏洞在于1,将增加的施工电梯荷载减去原顶板楼面的设计荷载,作为支撑立柱的受力计算荷载,这是不安全的。因为顶板设了密集立柱支撑系统后,上部荷载将直接通过支撑系统传至底板,也就是顶板并未承受到其设计应该承受的荷载。另外尚需校核地板承受的荷载。
回复
yl550256
2012年06月20日 17:49:40
14楼
回复
tumu88
2012年07月12日 20:04:23
15楼
辛苦楼主!非常感谢!!
回复
易良才
2013年10月17日 22:57:27
16楼
路过,看看,留着。
回复
jsntjyy
2014年03月28日 15:40:09
17楼
电梯荷载不能按照基础尺寸去均摊~这是不合理的~~~~
回复
wb1982stx
2014年10月20日 05:29:46
18楼
真正需要这东西!雪中送炭啊!
回复
dalanmao
2016年06月17日 17:58:00
19楼
好复杂,佩服:handshake
回复
fenggaow
2017年09月28日 13:53:08
20楼
谢谢 现在 正在 弄一个 跟你差不多的施工电梯