落在楼板上的施工电梯基础施工方案
lfq_zfb2008
2010年11月12日 18:07:43
只看楼主

施工方案中提到施工电梯选型、施工电梯基础布置及基础施工设计、楼板支撑体系的选择及受力分析。我才工作一年,经验不足,希望对大家有帮助,也请大家多批评指正。下面是楼板支撑体系的受力分析:电梯结构总自重=吊笼重+护栏重+对重体重+载重重+导轨架重 =2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180 =24740Kg=247.4KN电梯基础重=0.4×6×4×25=240KN制动荷载=40KN

施工方案中提到施工电梯选型、施工电梯基础布置及基础施工设计、楼板支撑体系的选择及受力分析。我才工作一年,经验不足,希望对大家有帮助,也请大家多批评指正。下面是楼板支撑体系的受力分析:
电梯结构总自重=吊笼重+护栏重+对重体重+载重重+导轨架重
=2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180
=24740Kg=247.4KN
电梯基础重=0.4×6×4×25=240KN
制动荷载=40KN
施工电梯基础范围内负一层车库顶板承受荷载=247.4+240+40=527.4KN
由人防建筑设计院提供的图纸结构总说明中可知,负一层车库顶板均布活荷载为20KN/m2
负一层的支撑体系承受的荷载=527.4-20×24=47.4KN
负一层的支撑体系承受的均布荷载=47.4/24=1.975KN/ m2
由经验可知,立杆间距800、布距1500的钢管支撑体系完全能承受了1.975 KN/ m2的荷载。
负一层顶板混凝土28天达到标准抗压强度后,负二层顶板承受上部支撑架传来的荷载=支撑体系自重+47.4KN=0.138×3.8×80+47.4=89.35KN
均布荷载=89.35/50=1.787 KN/ m2
由人防建筑设计院提供的图纸结构总说明中可知,负二层车库顶板均布活荷载为20KN/m2,远大于1.787 KN/m2,因此负二层不需要支撑体系。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-13 14:39 编辑 ]
3f2a0d73978b6da1b968.rar
312 KB
立即下载
免费打赏
csccbjs
2010年11月13日 14:46:24
2楼
根据现场实际情况,选用一台SC200-200B型电梯。SC系列施工升降机采用齿轮齿条啮合方式驱动吊笼运行,实现高层和超高层建筑施工中人员和货物的快速运输,具有效率高、性能稳定、维护简单、安全可靠等特点。为避免施工电梯落在基础筏板上而在人防板上开洞,将施工电梯基础布置在Q-S轴间的负一层车库顶板上。
一、编制依据
二、施工电梯选择
三、施工电梯基础平面布置
四、满堂架体系
五、楼板支撑体系
六、施工电梯安全使用注意事项
支撑体系和满堂架计算分析
满堂架体系计算书
回复
cdz8965618
2010年11月30日 23:08:53
3楼
对于荷载在顶板或底板的基础计算,我认为最好由设计院核对并出图,并在有关构件上增加配筋,这样安全性就比较强,谢谢分享。
回复
咸鱼翻身
2011年03月08日 17:09:02
4楼
谢谢 现在 正在 弄一个 跟你差不多的施工电梯
回复
tianlaizhiyinli
2011年03月21日 11:41:56
5楼
晕,看不到。
回复
liwensheng
2011年04月11日 12:42:41
6楼
谢谢楼主共享
回复
oohyee
2011年04月28日 17:24:43
7楼
跟你差不多的施工电梯
回复
ltt19840206
2011年04月30日 20:04:22
8楼
因地下室的存在,施工电梯只好放在地下室楼板上。感谢楼主的资料
回复
shidaizhanshi
2011年05月05日 17:19:38
9楼
谢谢你,我正想要!
回复
业界漫游
2011年05月22日 23:29:18
10楼
想看看电梯基础回顶的图纸
回复
haiyang6365
2011年06月20日 17:31:34
11楼
好方案,很有参考价值
回复

相关推荐

APP内打开