1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。

4. 地下室外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度的要求。
5. 地下室外墙设计中应考虑楼梯间,车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当顶板不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题。
6. 地下水位较高时,应特别注意只有地下室部分和地面上楼层不多时的抗浮计算,采用桩基时应计算桩的抗拔承载力。
7. 高层地下室采用独立柱基或条基加抗水底板时,应在抗水板下设褥垫,以保证实际受力与设计计算模型相同。
8. 地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物应按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)3.0.2条进行地基变形设计。
9. 对一下建筑物的桩基应进行沉降验算:(强条)
1) 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基。
2) 体形复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基。
3) 摩擦型桩基。
桩基础的沉降不得超过建筑物的沉降允许值,并应符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)表5.3.4的规定。
10. 对建筑在施工期间及使用期间的变形观测要求,设计人普遍不够重视。变形观测工程范围根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第10.2.9 条(强条),下列建筑物应在施工期间及使用期间进行变形观测。
c2754942dba38f9bc3ab.rar
12.5 KB
立即下载
ggy_888
2010年11月14日 09:14:20
2楼
下载学习一下,多谢
回复
hitman888
2010年11月14日 10:10:31
3楼
谢谢楼主分享,下载看看
回复
zyjdx
2010年11月14日 17:46:15
4楼
谢谢楼主分享资料,下载学习,谢谢分享
回复
zhan-qq
2010年11月25日 15:54:20
5楼
谢谢楼主,下来看看先
回复
zw_sky
2010年11月25日 19:28:18
6楼
谢谢楼主分享资料,下载学习,谢谢:lol :lol :lol
回复
zw_sky
2010年11月25日 20:11:55
7楼
谢谢楼主分享,下载看看:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
yanizi
2010年11月27日 20:17:34
8楼
谢谢楼主分享资料,下载学习
回复
djhdqw
2010年12月02日 16:12:29
9楼
谢谢楼主分享资料,下载学习,谢谢分享
回复
liubo831
2010年12月02日 16:22:37
10楼
谢谢楼主分享资料,下载学习,谢谢分享
回复
ly198128
2010年12月28日 11:29:22
11楼
想下载,没币,怎么挣
回复

相关推荐

APP内打开