洗衣机排水管能进雨水系统?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2010年11月11日 10:29:48
只看楼主

以前我们院审图公司的允许我们这样做,说现在都是无磷洗衣粉,接入雨水沟问题不大.

以前我们院审图公司的允许我们这样做,说现在都是无磷洗衣粉,接入雨水沟问题不大.
免费打赏
yanlchou
2010年11月11日 10:40:25
2楼
我们院的建议我们这样做,说接污水系统出现过阳台返臭的问题
回复
yanlchou
2010年11月11日 10:41:16
3楼
改为进污水系统吧,中间加一个间接排水井防阳台返臭
回复
zoukunen
2010年11月12日 00:04:09
4楼
我们这边做废水处理,建议不要排到雨水系统
回复
yanlchou
2010年11月12日 08:23:04
5楼
版主:handshake 谢谢了
回复
panson
2010年11月12日 10:27:48
6楼
如洗衣机设在室内接污水管一般不成问题,其实你说的洗衣机接雨水问题主要就是阳台洗衣机问题。个人建议阳台还是不要设洗衣机。
1、阳台洗衣机对阳台格局布置不利
2、考虑阳台洗衣机一般给水管敷设就要穿卧室,如出现爆管及渗漏问题相当麻烦。
3、阳台洗衣机在我们这边的要求是不能接入雨水管网,因为其为废水,要实现雨污分流,必须接入污水管网。
4、环保会对你设计开发的楼盘提出环保要求,就说采用无磷洗衣粉,我觉的不现实,以后肯定会被环保部门抓辫子。
5、就阳台洗衣机如敷设污水管网,一般室外污水管网布置基本困难,不简单的在室外多设一条污水支干管而已。一般高层中可能还要涉及到地下室顶板问题。
所以个人建议在设计中阳台还是不要设洗衣机,如需设置排水必须接入污水管。
回复
pegion
2010年11月12日 12:41:07
7楼
深圳地区有明确规定,洗衣机排水严谨排入雨水系统。另外,其他地区也有这方面的规定,各地方政策有差异,建议同行还是不要排到雨水系统里
回复
yangchao0730
2010年11月14日 11:43:00
8楼
想一下应该不行 雨水排至散水 如洗衣机排入雨水管流到外面造成地面污染 建议别连入雨水系统
回复
lups0523
2010年11月15日 09:51:25
9楼
改为进污水系统吧,中间加一个间接排水井防阳台返臭
回复
jerry706898742
2010年11月15日 13:42:23
10楼
肯定不行的,现在大中城市都是雨污分流,都在提倡!难道用户还会因为你进的是雨水管而特意去买无磷洗衣粉!
最后你环评都通不过!那就等着恶心吧!
回复
yanlchou
2010年11月16日 08:07:01
11楼
同行的朋友们谢谢了。:handshake
回复