变压器基础设计讨论
suntianxin
suntianxin Lv.3
2010年11月10日 16:30:07
来自于变压器
只看楼主

分干式和油浸式变压器,做油浸式变压器基础时,基础怎么计算?需要计算什么东西?做油池时怎么处理?池壁和变压器标高楼层怎么连接?为防止沉降变形,变压器基础及池底底板不能浇筑在一起,又该怎么处理?希望大家知无不言言无不尽,尽情交流![ 本帖最后由 suntianxin 于 2010-11-10 16:31 编辑 ]

分干式和油浸式变压器,做油浸式变压器基础时,基础怎么计算?需要计算什么东西?做油池时怎么处理?池壁和变压器标高楼层怎么连接?为防止沉降变形,变压器基础及池底底板不能浇筑在一起,又该怎么处理?希望大家知无不言言无不尽,尽情交流!

[ 本帖最后由 suntianxin 于 2010-11-10 16:31 编辑 ]
xjtuyld
2010年11月25日 09:27:47
2楼
没有人回答吗?
请高手们畅所欲言,期待,期待期待期待期待
回复
kakibao
2010年12月03日 20:13:12
3楼
你是电力行业的吧,110kV或者是220kV变电站?
变压器100吨左右,一般基础是不和楼房连在一起,能满足竖向承载力就够了,有坑地板一般只用100mm砂石垫层,然后上面100~120mm素混凝土。希望对你有用。最近改行做电力土建了,呵呵
回复
w229033461
2010年12月05日 16:55:56
4楼
ansys建模进行局部应力分析
回复
suntianxin
2010年12月10日 15:08:01
5楼
ansys是什么东东,没听说过啊
回复
zyj233
2011年01月05日 08:06:03
6楼
油油浸式变压器基础,积油池有地上和地下,地上积油池清油方便
回复
changhaifenglnas
2011年01月07日 16:15:52
7楼
有这么复杂吗?一个破变压器基础搞出来个ansys,岂不是大炮打蚊子。
就是个混凝土块,多扣了几个坑,用手算一下就行了,没有必要算的多么多么精确,要的是能够抱得住。
回复

相关推荐