配电室安装在2楼 高低压柜及变压器均采用电缆或母线桥架敷设进出线。土建部分均已施工完成,楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作。请高手给予指点
配电室安装在2楼 高低压柜及变压器均采用电缆或母线桥架敷设进出线。
土建部分均已施工完成,楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作。请高手给予指点
2楼
直接找土建施工图纸,肯定有设备位置及基础做法要求。
所有基础也均应该有预埋件。图纸也会有标注。
如果看不到说明,向设计部门咨询。
回复
3楼
如果配电柜为下进下出的,配电房的现浇板应该比同层普通房间低50公分,要作电缆沟。如果配电柜为上进上出的,槽钢基础应高于垫尘1公分(配电房比普通房间高出15公分)由桥架引进引出。
回复
4楼
把预计的电气设备的重量和摆放的位置告诉土建设计方,让其考虑就可以了.
一般都要在底版加梁加固的.特别是变压器的地方.
回复
5楼
谢谢各位的回复,给了我很大的帮助
现在有个问题是 土建工程已施工完成了 所以不知道在楼层上如何制作开关柜 变压器基础 头痛的很那
回复
6楼
“土建工程已施工完成了 所以不知道在楼层上如何制作开关柜 变压器基础”
开关柜和变压器安装位置肯定在二条(钢筋混凝土)的梁上,“层高3米”的开关柜只有把电缆往楼板下穿,“母线桥架敷设进出线”只能在开关柜的楼下。
回复
7楼
“楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作”,在二条(钢筋混凝土)的梁中间,按开关柜穿电缆(主电缆和控制电缆是分开的)位置尺寸打好电缆孔,在二条(钢筋混凝土)的梁上按开关安装尺寸安装基础槽钢,槽糕与钢筋混凝土中的钢筋焊接好,槽钢要按规范找出平直度。
回复
8楼
特别感谢:lingxuct
刚才把你的思路与建筑设计人员沟通了,他们也非常赞成你的想法。
谢谢你!!
回复