讲实话,以前对计算变压器的容量及选择无功补偿量的计算很模糊,昨天专门研究了半晌,各位看官,看看我这样;理解对不对?选择变压器的容量应该是这样计算的:1、首先,根据各负荷(照明、动力)的情况,查表得出需要系数及功率因数,计算出总的有功功率P、总的无功功率Q.(备注:计算负荷时,分为连续工作制和短时分段式工作用电设备,当遇有短时周期性工作制用电设备时需要换算成统一负荷持续率下的有功功率!)2、再根据公式,视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)开平方,计算出总的视在功率。
选择变压器的容量应该是这样计算的:
1、首先,根据各负荷(照明、动力)的情况,查表得出需要系数及功率因数,计算出总的有功功率P、总的无功功率Q.(备注:计算负荷时,分为连续工作制和短时分段式工作用电设备,当遇有短时周期性工作制用电设备时需要换算成统一负荷持续率下的有功功率!)
2、再根据公式,视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q 的平方)开平方,计算出总的视在功率。
3、再根据公式,功率因数cos=有功功率P/视在功率Q,计算出补偿前的功率因数
4、由于供电局要求功率因数必须达到0.9以上,查表得出补偿率,这样便可以根据总的无功功率Q计算出需要补偿的无功补偿量。
5、再由已知的变压器负载率不大于85%,根据视在功率便可倒推出变压器的安装容量。(备注:此处的视在功率是进行无功补偿后的无功功率与有功功率的平方和计算出来的)
各位看官也不知道我的这一计算流程是否正确?还请高人指导。