请教各位专家,我现在做一个带有人防的地库,但我只做平时的,战时的由人防院做,我想请教下各位做过人防设计的专家,1)有人防地库的平时的通风与一般无人防的地库的通风有啥区别?2)说是需要和人防院配合,这平时和战时需要做什么配合啊?3)刚在其他帖子上看到要提供什么“平战转换设计说明”,这东西是做战时的人防院提供,还是做平时的我们设计院提供?还请各位懂的指点下,我第一次做这个,完全不懂。

请教各位专家,

我现在做一个带有人防的地库,但我只做平时的,战时的由人防院做,

我想请教下各位做过人防设计的专家,

1)有人防地库的平时的通风与一般无人防的地库的通风有啥区别?

2)说是需要和人防院配合,这平时和战时需要做什么配合啊?

3)刚在其他帖子上看到要提供什么“平战转换设计说明”,这东西是做战时的人防院提供,还是做平时的我们设计院提供?

还请各位懂的指点下,我第一次做这个,完全不懂。

请大家仁者见仁,多指点。

谢谢啦
免费打赏
asd1066716129
2010年11月11日 17:21:34
2楼
顶。今天我们也学到了地下室人防设计,据老师介绍:现在随着民用建筑的发展人防设施更得到了广泛的关注
回复
toplhc
2010年11月11日 18:25:59
3楼
1)有人防地库的平时的通风与一般无人防的地库的通风有啥区别?

有人防的要设计战时通风,包括清洁、滤毒、隔绝通风。
回复
toplhc
2010年11月11日 18:28:04
4楼
2)说是需要和人防院配合,这平时和战时需要做什么配合啊?

协助人防通风专业确定一次条件,人防口部、通风竖井,将平时的通风管道提给人防
如果能在布置平时通风管道的时候考虑平战合用就比较好
回复
toplhc
2010年11月11日 18:28:23
5楼
3)刚在其他帖子上看到要提供什么“平战转换设计说明”,这东西是做战时的人防院提供,还是做平时的我们设计院提供?

人防的做
回复
toplhc
2010年11月11日 18:30:03
6楼
http://bbs.co188.com/content/0_1698715_1.html

参考一下这个帖子,将地下室平时通风图和战时通风图做个比较,就知道人防增加哪些内容
回复
dzmam2009
2010年11月11日 20:50:30
7楼
支座平时的通风排烟即可,战时人防通风由有专业设计资格的单位设计,但要和人防设计的人员沟通,尽量做到平站结合,节省二次投资
回复
lelc
2010年11月12日 11:23:02
8楼
很简单,战时送风利用平时排风管!!加两台战时风机,过滤装置就行了
回复
yibasiba
2010年11月12日 12:25:54
9楼
最大的区别在于你单位有没有专项设计资质(人防),系统基本都是固定的
回复
幻皓
2010年11月17日 15:38:03
10楼
和战时没什么联系,你只管做你平时的。平战转换说明是由人防院(就是战时)提供的。和你没关系。