一个高层防排烟问题
wujianlin001
2010年11月09日 14:04:04
只看楼主

32层高层,下面两层及裙房是商铺,面积大于300平米,请问,按照建筑分类应该划为公共建筑吗?那么请问,地上3-32层住宅部分靠外墙的合用电梯前室及防烟楼梯间(已经能够满足自然排烟要求)是否应该再设置机械加压送风?

32层高层,下面两层及裙房是商铺,面积大于300平米,请问,按照建筑分类应该划为公共建筑吗?
那么请问,地上3-32层住宅部分靠外墙的合用电梯前室及防烟楼梯间(已经能够满足自然排烟要求)是否应该再设置机械加压送风?
shibushi1983
2010年11月12日 23:52:19
2楼
楼主发错地方了1:lol
回复
kobe_bryant24
2010年11月17日 10:31:54
3楼
我晕 楼主问题 真专业 只能 期盼 大家群策群力了 我弱弱的帮你顶起这个帖子。。。
回复
nicolforever
2010年11月24日 16:18:50
4楼
属于一类公建,超过50米的商住楼。无论满不满足自然排烟,合用电梯前室及防烟楼梯间必须设机械防烟系统。详见高规8.2.1