各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?
各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?
是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?
22楼
支持你的说法啊
水确实太浅了
回复
23楼
但是要看湖水的冬季最低水温,计算换热量和盘管数量,设计比较麻烦,要慎重
回复
24楼
没见过这种东西,学习学习
回复
25楼
个人感觉还是做换热埋管比较靠谱,才两米水深,1400立方/时,太吓人了。
回复
26楼
2m水深是个问题,2m水深处的温度如何,一般不怎么很定吧
回复
27楼
看来一定要去现场测量水温了,不知道多少深度的水温会比较恒定
回复
28楼
江南水域流速一般1-2.5m/s 假设河流5m宽 河流的水流量是72000m3/h 。单从取水1400来说问题不大,而且取水口和排水口也能实现,但如果从河里取水,水受外界温度影响太大,效率太低也不能保障负荷。
个人建议:从河边打水源井取水,不要太深,比如10多米(这个深度需要做一下具体分析),回水排到河里。
回复
29楼
学习了 谢谢!!
回复
30楼
2米以下不建议做,取水量取水温度都是问题
回复
31楼
打井要多大啊?补水可以满足吗?
回复