各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?
各位弟兄,谁做过水源热泵的取水口设计的,急需。工程简介,河水,水深2米,每小时取水量大概为1400m3/h,应该如何规划啊?
是在湖边建设泵站,还是通过取水管把水引入厂区内的水池中?
2楼
水深2米?能做吗?
回复
3楼
期待继续评论····:victory:
回复
4楼
在河边建取水构筑物,设泵站抽水供至厂内,可参考给排水专业的取水构筑物图集,也可以看看上海世博会的黄浦江水热泵设计文献。
回复
5楼
楼上说的挺实在的,很不错的建议。
回复
6楼
我在想这个水供应得上吗? 要是水量不够怎么办。
回复
7楼
工程在苏州,江南水乡,水应该不是问题。
回复
8楼
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
9楼
111111111111111111111111111111111111111
回复
10楼
个人感觉2米的水深不适宜做水源热泵,冬季的话效果会受很大影响。
回复
11楼
两米深的水,1400m3/h的小时循环水量,那可是浩大的工程;夏季的散热、冬季的吸热,取排水口的设计,水的水质如何?雨水季节水的水质如何处理 ··· ···
兄弟··值得考虑的方面问题多了!!
本人在相关资料上看到过:“一般来说水深低于4.9米做水源热泵系统都是不可取的...”
回复