三备一用75KW的消防泵配电问题?急
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年11月08日 21:20:44
只看楼主

我现在有一个项目,消防有四台75KW的,三用一备,请问各位最好是选用什么启动方式呢?如果使用直接启动,应该用多大的电缆?如果用软启动,又可以选用多大的电缆?另外请问一下各位有没有三用一备电动机启动的标准图集,我都只看到一用一备消防泵的图集?谢谢大家指点,这里我现在做得差不多了,写出来和大家探讨一下.首先厂区的有一台2000KVA的变压器,预留了一个500A的短路器给消防泵这块。最终我选的还是软启动,75KW的电动机计算电流为132A,因此选用的是ZRYJV 3x70+1x35的电缆,(另外其实个人趋向于直接启动,因为有条件的话,消防泵最好是直接启动),但是考虑厂家预留断路器额定电流不是很大,所以采用了软启。另外还有两台11KW的增压泵(一用一备),两台1.5KW的潜污泵(一用一备). 总的计算电流450A, 选用了630A的总断路器,600A的双电源切换开关。 总进线两路进线分别引自供配电房和配电房发电机组,每路进线选用的是2(NHYJV-1KV-(3X150+1X70)) 2SC100.大致情况就是这样,不足之处请大家多多指点。

我现在有一个项目,消防有四台75KW的,三用一备,请问各位最好是选用什么启动方式呢?如果使用直接启动,应该用多大的电缆?如果用软启动,又可以选用多大的电缆?另外请问一下各位有没有三用一备电动机启动的标准图集,我都只看到一用一备消防泵的图集?

谢谢大家指点,这里我现在做得差不多了,写出来和大家探讨一下.
首先厂区的有一台2000KVA的变压器,预留了一个500A的短路器给消防泵这块。[ 本帖最后由 midengdeng 于 2010-11-23 22:24 编辑 ]
免费打赏
无止境
2010年11月24日 17:26:19
12楼
消防设备不让采用软启动及变频启动,个人经历
回复
midengdeng
2010年11月25日 22:21:41
13楼
标准图集常用水泵控制电路图01D303-3第三页说明5写着:根据规范要求,当条件许可时,均应采用全压启动。因此我觉得软启动应该是可以的吧。
回复
midengdeng
2010年11月25日 22:47:03
14楼
01D303-3常用水泵控制电路图
回复
zippol1986
2010年11月26日 11:15:35
15楼
建议使用软启动
回复
z425286480
2010年11月26日 16:28:10
16楼
为什么楼主用的是3*150+1*70的电缆?
不要地线么?
回复
qlz043000
2010年11月27日 15:49:14
17楼
星三角便宜,复杂
软启动贵,简单
回复
xiaokundu22
2010年11月28日 19:29:03
18楼
感谢楼主上传资料
回复
gongzhiyong98
2010年11月30日 11:58:40
19楼
软起动~~~~~~~
回复
midengdeng
2010年12月01日 09:24:19
20楼
我是用的TN-C-S系统呀,所以只有四根进线。