我现在有一个项目,消防有四台75KW的,三用一备,请问各位最好是选用什么启动方式呢?如果使用直接启动,应该用多大的电缆?如果用软启动,又可以选用多大的电缆?另外请问一下各位有没有三用一备电动机启动的标准图集,我都只看到一用一备消防泵的图集?谢谢大家指点,这里我现在做得差不多了,写出来和大家探讨一下.首先厂区的有一台2000KVA的变压器,预留了一个500A的短路器给消防泵这块。最终我选的还是软启动,75KW的电动机计算电流为132A,因此选用的是ZRYJV 3x70+1x35的电缆,(另外其实个人趋向于直接启动,因为有条件的话,消防泵最好是直接启动),但是考虑厂家预留断路器额定电流不是很大,所以采用了软启。另外还有两台11KW的增压泵(一用一备),两台1.5KW的潜污泵(一用一备). 总的计算电流450A, 选用了630A的总断路器,600A的双电源切换开关。 总进线两路进线分别引自供配电房和配电房发电机组,每路进线选用的是2(NHYJV-1KV-(3X150+1X70)) 2SC100.大致情况就是这样,不足之处请大家多多指点。
谢谢大家指点,这里我现在做得差不多了,写出来和大家探讨一下.
首先厂区的有一台2000KVA的变压器,预留了一个500A的短路器给消防泵这块。[ 本帖最后由 midengdeng 于 2010-11-23 22:24 编辑 ]