请教地下建筑采暖热负荷如何确定
hsexylover
hsexylover Lv.2
2010年11月08日 17:00:29
来自于采暖供热
只看楼主

请教地下建筑采暖热负荷如何确定,围护结构传热系数与地上建筑有何区别现有一地下水泵房216平方米 X -5米高,采暖热指标取多少 W/平米 合适

请教地下建筑采暖热负荷如何确定,围护结构传热系数与地上建筑有何区别
现有一地下水泵房216平方米 X -5米高,采暖热指标取多少 W/平米 合适
免费打赏
xj.plx
2010年11月10日 18:44:17
2楼
按计算手册上算就是了。
回复
xj.plx
2010年11月10日 18:44:38
3楼
计算就是烦些
回复
yeluoxue
2010年11月11日 16:28:06
4楼
最好还是按地带划分法吧,新大红本上已经没有地带划分法了。
回复
riminton
2010年11月12日 18:01:23
5楼
你可以这样想想:到地下不到一两米的地方就不会冻排水管了,地下消防水池不采暖只要求上部覆土

说明从土壤里传出的热量很小,所以你只要按地下室顶板计算下向上的传热,就行了

我也做过类似项目,指标好像是20多吧,我们这普通多层住宅是70

谁详细算过,发个样例来大家共同进步一下好不好
回复
crcwl88
2010年11月14日 13:28:11
6楼
负荷的计算不是这样说一下就可以的
回复
zhangkang915816
2010年11月14日 23:40:48
7楼
其实按照面积指标计算负荷是很不负责任的做法,这是我自己的看法,还是按照不同的围护结构的物性参数计算的好!注意地下建筑的朝向按照零朝向计算!