埋地钢制工艺管道防腐工艺标
juqing59
juqing59 Lv.2
2010年11月08日 13:10:44
只看楼主

论文简介: 5 质量检查和质量标准5.1质量检查5.1.1外观检查:可用目测方法进行表面宏观检查,涂层表面应平整、无漏涂、气泡、褶皱、翘边和杂物,厚度均匀,颜色一致,刷纹流畅。5.1.2厚度检查:用测厚仪进行测厚,其最低厚度应满足表5.2.1-1和表5.2.1-2中总厚度的规定5.1.3粘结力检查: 1.在防腐层上切一个45°~60°的V型切口,从角尖端处撕开防腐蚀涂层,撕开面积为30~40CM2,被撕开后粘附在钢材表面上的第一层沥青占撕开面积的95%以上为合格。

论文简介:

5 质量检查和质量标准
5.1质量检查
5.1.1外观检查:可用目测方法进行表面宏观检查,涂层表面应平整、无漏涂、气泡、褶皱、翘边和杂物,厚度均匀,颜色一致,刷纹流畅。
5.1.2厚度检查:用测厚仪进行测厚,其最低厚度应满足表5.2.1-1和表5.2.1-2中总厚度的规定
5.1.3粘结力检查:
1.在防腐层上切一个45°~60°的V型切口,从角尖端处撕开防腐蚀涂层,撕开面积为30~40CM2,被撕开后粘附在钢材表面上的第一层沥青占撕开面积的95%以上为合格。
2.管子每20根抽查1根,每根抽查一处,若不合格再抽查两根,如仍有不合格,则应对全部管道逐根检查。
5.1.4电火花检测
1.采用电火花捡漏仪进行检测,以不打火花为合格。检漏电压应符合5.1.4-1和表5.1.4-2的规定。



附件名:20101181289193043572.zip

文件大小:67K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏

相关推荐

APP内打开