请问UPVC排水立管必须增设伸缩节吗,不设置行不行
shuaiqicaimi
2010年11月07日 21:43:00
只看楼主

请问UPVC排水立管必须增设伸缩节吗,不设置行不行

请问UPVC排水立管必须增设伸缩节吗,不设置行不行
shuaiqicaimi
2010年11月08日 09:16:12
2楼
不设伸缩节直接用接头也可以吧
回复
panson
2010年11月08日 09:23:47
3楼
可以不设伸缩节。《建筑给水排水设计规范》4.3.10条的注中明确指出:1、当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;2、室内、外埋地管道可不设伸缩节。
回复
水锤
2010年11月08日 16:09:48
5楼
伸缩节上部本身就是个胶圈接口,下部与PVC粘接。
如果采用其它可以解决管材线性膨胀的接口形式,可以不设置伸缩节,把握这个原则就可以了
回复
xsyyy2001
2010年11月09日 16:39:15
6楼
我们做的项目一直都设伸缩节 学习了
回复
zhangwenliang198
2010年11月09日 16:55:23
7楼
UPVC排水立管必须增设伸缩节,规范要求超过4米要增加两个伸缩节,伸缩节是考虑管子热胀冷缩的,楼层内必须设的
回复
piao1981910
2010年11月11日 10:11:55
8楼
。《建筑给水排水设计规范》4.3.10条的注中明确指出:1、当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;2、室内、外埋地管道可不设伸缩节 这是那本规范上写的啊?
我看的规范都必须要设置的?否则怎么处理热胀冷缩这个效应
回复
zhuxin001
2010年11月19日 10:15:59
9楼
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不大于4米。
回复
buweixiaobao
2014年09月04日 16:56:08
10楼
当层高等于或小于4米时 每层必须设伸缩节
回复
buweixiaobao
2014年09月04日 17:06:32
11楼
埋地的u-pvc管确实不用安装伸缩节 但是 室外的也不用安装伸缩节 我还真没在规范与图集上看到过
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月05日 11:25:50
12楼
buweixiaobao 发表于 2014-9-4 16:56 当层高等于或小于4米时 每层必须设伸缩节多大型号的?是污水的?小于DN50可以不做哈,规范要求要做,但是我估计你加伸缩节后立管的安装不容易垂直。DN75以上按照要求必须加,间距不超过4米,差不多就是层层楼一个,而且伸缩节最好加在距结构顶板下30公分左右最好。