消防燃气锅炉问题
whitetiger
whitetiger Lv.2
2002年06月28日 20:42:29
只看楼主

我现在所在工地是个写字楼,地下三层,地上七层,因房产开发公司销售定位没作好,所以施工过程中设计变更很多,因而问题也有很多,我所关心的一个问题就是:原来的设计中不考虑供热水,后改为需供热水,所以增加一个加热系统。设计变更单上决定采用燃气加热系统,且加热系统设在楼顶,结果消防报审不通过,弄的现场的甲方代表很难做。消防队说规范规定燃气系统应设在底层,而不是顶层,不知道规范有没这规定?敬请各位前辈指导!

2002年07月03日 21:21:11
2楼
对不起,发错地方了。
回复
whitetiger
2002年07月05日 09:27:57
3楼
竟然会放错?请教应该放在哪个论坛?
回复
zjf2002
2002年07月05日 11:13:20
4楼
如果你在上海,请看第2.5.2条规定
多层建筑屋顶设置热水锅炉(
回复
zjf2002
2002年07月05日 11:19:13
5楼
如果在上海请看民用建筑锅炉房设置规定DBJ08-73-98,第2.5.2条规定
回复
whitetiger
2002年07月07日 22:10:41
6楼
书店应该有卖吧?
回复
whitetiger
2002年07月07日 22:11:03
7楼
我是浙江的。

回复
eric
2002年07月07日 22:27:35
8楼
请参考高规第4.1.2条
回复
滴水
2003年09月10日 00:18:21
9楼
楼上的?常压热水锅炉算吗?
回复
liangfp
2003年09月10日 10:47:35
10楼
建筑防火规范第5.4.1条和高规第4.1.2条已明确指出。
回复
danver
2003年09月10日 13:51:44
11楼
如果热水用量不大,可以用小型电热水炉,布置灵活,不需考虑锅炉房,不需按锅炉压力容器报装。
回复

相关推荐

APP内打开