高压带电显示闭锁装置通用技术条件(审定稿) 天津电力设计院2009年10月目录1、供货范围 32、项目概况 33、 总的要求 44、项目环境 55、通用要求 56、技术要求 67、户外高压带电显示闭锁成套装置硬件要求…………………… 88、图纸及资料 89. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 910. 试验 1111、质量管理及保证 11 1、供货范围本表仅为供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。
通用技术条件
(审定稿)
天津电力设计院
2009年10月
目录
1、供货范围 3
2、项目概况 3
3、 总的要求 4
4、项目环境 5
5、通用要求 5
6、技术要求 6
7、户外高压带电显示闭锁成套装置硬件要求…………………… 8
8、图纸及资料 8
9. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 9
10. 试验 11
11、质量管理及保证 11
1、供货范围
本表仅为供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。
序号 名 称 型 号 单位 数量 备 注
1 110kV室外高压带电显示闭锁 台 1 组
2、项目概况
2.1最终规模
本站规模为3台50000kVA的有载调压变压器,电压等级110/35/10kV。110kV为线变组接线;35kV为2组单母线分段接线(#2变双断路器进线),共计12回出线,I、II段母线和III、IV 段母线分别设置分段断路器,各段母线设置母线PT;10kV为2组单母线分段接线(#2变双断路器进线),共计24回出线,I、II段母线和III、IV 段母线分别设置分段断路器,各段母线设置母线PT;I、IV段母线各设置2回电容器组出线,II、III段母线各设置1回电容器组出线;35kV及10kV中性点均为消弧线圈接地。
2.2 本期规模
站内最终规模电气主接线形式不变,扩建#3主变压器及#3主变三侧的中性点设备,建设#3主变110kV受总间隔设备,建设35kV的IV段母线及#3主变的受总回路,建设10kV的IV段母线及#3主变的受总回路。110kV进线采用架空方式由站南侧引入本站。
建设#3主变无功补偿装置2组,每组4008kvar。
2.3 中性点接地方式
现运行:国联110kV变电站现状#1、#2主变中性点接地方式,110kV侧为直接接地与间隙接地两种运行方式;35kV侧采用经消弧线圈接地方式;10kV侧采用不接地方式,预留消弧线圈的位置。
本期新上#3主变压器110kV中性点按直接接地与间隙接地两种运行方式设计;35kV侧按经消弧线圈接地方式设计,消弧线圈容量为1100kVA;10kV侧按经消弧线圈接地方式设计,消弧线圈容量为300KVA。
3、 总的要求
3.1需知
3.1.1 投标人(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有 10套 3 年以上的运行经验。
3.1.2 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,投标人也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。
3.1.3 本协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。
3.1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本协议书的优质产品。
3.1.5 本协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
3.1.6 如果投标人没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议,应按附录B填写,并以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题加以详细描述。
3.1.7 本协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
本协议书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。
3.1.8 本协议书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。
3.2 投标方应提供的文件
3.2.1 投标人或供货商最近 3 年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。
3.2.2 投标人或供货商拥有的权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。
3.2.3 投标人或供货商具有履行合同所需的技术和生产能力的文件资料。
3.2.4 投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务等义务的文件。
3.2.5 投标人或供货商提供的同类设备的型式和例行试验报告。
3.2.6技术数据(见附录A,投标人随投标书一起提出)。.
3.2.7 技术偏差(见附录B,投标人随投标书一起提出)。
3.2.8 进口部件(略)。
3.2.9 备品备件(略)。
3.2.10专用工具和仪器仪表(见附录C表C1)。
4、使用条件
4.1 环境温度:-30℃~+60℃。
4.2 湿度:日相对湿度平均值不大于95%;日水蒸气压力平均值不大于2.2X10-3Mpa;月相对湿度平均值不大于90%;月水蒸气压力平均值不大于1.8X10-3Mpa。
4.3 海拔高度:海拔1000m 以下。
4.4水平加速度(地面):0.15g
安全系数:≥1.67
5、通用要求
5.1 一般要求
5.1.1 生产厂家提供的产品必须按照DL/T538-2006 和IEC61958-2000标准要求通过了国家权威检测部门的全部型式试验,并通过了产品鉴定。
5.1.2 同类型产品必须具有10套以上、3年以上运行经验。
5.1.3 本技术条件适用于110—500kV户内、户外型电气设备高压带电显示装置的通用技术条件。
5.2 引用标准
按本协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。
5.2.1 行业标准DL/T538-2006 《高压带电显示装置》。
5.2.2 国际标准IEC61958-2000。高压预装式成套开关设备和控制设备 带电显示装置
5.2.3 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定
5.2.4IEC61000-4-6 电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.2.5所有设备应通过中国国家标准的动模试验并满足华北电力集团公司设备入网检测要求以及其它相关标准。
5.3主要技术参数和型式
5.3.1额定电压:500kV、220kV、110kV
5.3.2最高工作电压:550kV、252kV、127 kV
5.3.3频率:50HZ
5.3.4工作电源电压:AC220V。
5.3.5输出接点数量:3常开、3常闭/相。
5.3.6输出接点容量:大于5A。
5.3.7设备整机具有良好的抗干扰能力。
5.3.8型式:三相感应式、两相感应式、单相感应式。
5.3.9安装地点:户内、户外
6、技术要求
6.1高压带电显示装置应设计合理、性能可靠、安装维护方便,装置外形尺寸必须满足现场实际要求,便于验电和装设接地线。应不影响相关电气设备正常操作和运行,并能在允许的正常操作力、使用条件或振动下不影响其保证的机械、电气和信息处理性能。
6.2户外型高压带电显示装置外壳应采用不锈钢或其他防锈、防腐蚀材料,设计有可视窗口,箱体应密封,具有防水、防潮的功能。金属零件应采用不锈钢或有可靠防腐措施,并焊接牢固。
6.3高压带电显示装置外壳应有明显接地标志,接地导线采用截面不小于1。5mm2的多股软铜线,接地螺钉直径不得小于4mm,接地面应有防锈措施。
6.4户外型高压带电显示装置的传感器信号线和工作电源线须穿钢管固定,显示器要固定在方便监视的位置,安装高度不超过1.5米。
6.5高压带电显示装置应能正确显示设备带电状态,并正确闭锁,当三相回路中一相和两相失压时,带电相亦应能正确显示,不带电相不显示,闭锁机构不得解锁。
6.6安装在几个相邻回路或同一回路两端的高压带电显示装置不应相互干扰,当一回路或一端带电,另一回路或另一端不带电时,应分别正确显示或闭锁。
6.7 高压带电显示装置的传感器应不受气候影响和其他电磁干扰,能正确地感应信号。显示器指示应准确、清晰。当带电显示装置在大于额定相电压50%时,显示器应能正确指示,并可靠闭锁。户外型传感器表面涂刷长效RTV防污闪涂料,以防止恶劣天气的干扰。
6.8额定工作电压在85%—110%范围内波动时,高压带电显示装置应可靠工作。
6.9高压带电显示装置的闭锁回路故障,闭锁机构不得解锁,显示器应可靠工作。
6.10高压带电显示装置显示器应装有一定数量的二次端子,接线端子应接触良好,并采用阻燃材料,端子对地和端子之间应能承受2000V工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min工频耐压。
6.11高压带电显示装置在传感器断线、短路等故障时,应有告警提示。装置应具有自检功能,装置有故障应给出告警提示。带有内置电源的装置应装备有试验元件,以检查其电池的状态。装置可实现语音光电提示,指明线路带电状况。
6.12高压带电显示装置能满足电气闭锁和微机防误闭锁的要求,能与各种不同类型的防误厂家配合。
6.13高压带电显示闭锁装置工作寿命不低于10年。
7、户外高压带电显示闭锁成套装置硬件要求
7.1用于反映带电状况,防止电气误操作。本装置的的现场接线方式由变电站采用的五防厂家决定(有源接点和无源接点),以便和五防系统的线路验电装置相配合。该装置安装在线路接地刀闸、母线接地刀闸及母线压变接地刀闸上,能起到防止带电误合接地刀闸的作用。
7.2显示器控制器:450×300×150㎜。数量:1只。用于显示各相电压值,并对每一相的带电状况,用高亮的指示灯表示,由于控制器内部采用的高速处理芯片,几乎没有时延的根据带电状态给出可靠的闭锁或不闭锁的信号。
7.3传感器:φ30×300㎜。数量三只分别用于A、B、C三相(或A、C二相)。据不同的电压等级,采用不同的安装高度,以达到设备及操作人员的人身安全,并且保证得到可靠的信号。户外型传感器表面涂刷电力单组分RTU长效防污闪涂料,以防止恶劣天气(雨、露、雾)的干扰。
7.4箱体:可根据用户的要求而定,材料采用白钢,并且设计有可视窗口,带有关门锁,门缝处安装密封材料,进线孔处做了防水处理。
7.4接点形式:有源接点交流或直流220V,5A的输出;无源接点。
7.5供现场安装的结构件若干。
8、图纸及资料
8.1图纸及图纸的认可和交付
所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在收到预中标通知后签订合同前提交给买方进行审定认可。这些资料包括设备总装图、原理图等。买方审定时有权提出修改意见,须经确认的图纸应由卖方提交表1所列接收单位。
表1 接收图纸单位(每站数量)
单 位
供确认的图纸
和资料
供设计图纸和资料 最终
图纸及资料 最终
图纸及资料的光盘
备注
图纸
和资料 CAD光盘
设计单位 1 1 1 1 1
建设单位 2 5 2
运行单位 1 8 2
买方在收到需认可图纸1周内,将确认意见返还给卖方。
在技术条件签定后2周内,供方应提供供最终确认的资料和图纸,运行方应于收到供方供最终确认的图纸2周内,将确认意见或签有买方校订标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应有卖方单独承担。
8.2.卖方在收到买方最终确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于 1 周内向表1所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD 3.5吋软盘或光盘,正式图纸必须加盖工厂公章或签字。
8.3.完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。
8.4.图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志,文字均用中文书写,并使用国际单位制。其图形文件应为AutoCAD14(及以上版本) for windows,汉字字型为“FS1.shx”。
8.5.卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中,图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图,并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作。
8.6.说明书的要求
说明书应包括下列各项:
a) 结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。
b) 产品技术说明。
c) 出厂试验数据。
8.7.试验报告
卖方应提供下列试验报告:
a) 型式试验报告。 (5份)
b) 出厂试验报告。 (5份)
9. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造
9.1.技术服务
9.1.1为了有条理的便于合同设备的安装和试验,供方应自费派出熟练的身体健康和能胜任的技术人员到合同现场,由买方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术讲课。
9.1.2供方应派出足够人员履行如下的现场服务:
a 检验和评价由供方所提供设备的安装情况
b 参与验收试验,起动和设备投运
c 进行人员培训
9.1.3供方技术人员除了解答和解决由买方在合同范围内所提的问题外,还应详细地解释技术合同、图纸、运行、设备性能以及注意事项。
9.1.4为了保证上述提到的工作的正确实施、供方技术人员应给买方完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示
9.1.5现场服务为期( )个工作日。
9.1.6设备在投产前买方应提前一周通知卖方进行现场服务。
9.1.7自设备投运之日起3年内保修,在此期间内元件损坏或设备由于本身质量问题影响正常运行,厂家在接到通知后24小时内赶到现场,无偿提供技术服务及更换。在今后长期运行中保证供应备品备件。
9.1.8订货屏中不属于厂方提供设备,由厂方以同型号产品进行整组试验并提供试验报告。
9.2.设计联络会议 (如需要)
买方在收到供方签字的第一批文件后的( )周后,将举行双方技术人员的设计联络会议,买方将派人出席。
9.2.1设计联络会议内容:
9.2.1.1供方应对供设计的正式资料和图纸进行详细的解释,并应解答买方对这些资料的图纸所提的问题,经过共同讨论,买方给予确认,以便供方绘制最终图纸并在会议纪要要求的时间内提供给买方。
9.2.1.2供方应介绍合同产品已有的运行经验,包括现场的动作情况,改进情况,供方还应介绍保护装置配置原则,与通道的配合情况等经验。并应将现场应用所进行的改动向买方及设计院进行详细的介绍和解释。
9.2.1.3供方还应介绍保护装置的生产过程及装置性能试验及动模试验。买方在了解与观看上述过程及试验中所提的问题,供方应予以解答,并共同讨论和确定需要更改的问题。
9.2.1.4讨论商定技术规范书中规定的联络会议解决的其他所有问题。
供方在工厂检验开始( 半 )个月前通知买方,买方将派人到工厂检查验收试验和设备包装等情况,进行人员培训。
9.3.工厂验收会议内容:
9.3.1在买方代表在场的情况下,供方按照买方确认的标准和技术规范完成验收实验。
9.3.2在设备的性能和质量不满足确认的标准和技术要求的情况下,买方有权提出异议,供方应做必要的改进以确保设备质量,在这种情况下双方应举行技术会议处理问题,寻求双方认可的解决办法。
9.3.3讨论有关保护装置的运输、安装,运行和现场试验等的问题。
93.4参加设备验收试验,由供方提供试验用的图纸资料供试验人员使用。
9.3.5其它为履行合同双方需要协调的问题。
9.4.进行人员培训
10. 试验
电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验.
11、质量管理及保证
11.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的,采用的是优质材料和先进工艺,并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养,在其寿命期内运行良好,卖方应承诺设备的寿命不少于 10 年。在质保期内,由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障,在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
11.2质保期应为设备投运验收后3年。
11.3在质量保证期内,由于卖方设备的质量问题而造成停运,卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件,并赔偿相应损失;同时,设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月。
11.4卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系,并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。
11.5对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术;若采用卖方过去未采用过的新技术,应征得买方的同意。
11.6卖方从其他厂采购的设备,一切质量问题应有卖方负责。
11.7 合同签定后卖方应在 个周内向买方提供一份详尽的生产进度计划表,以确定每部分的工作及其进度。
11.8 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明,而且要得到买方的同意。
11.9 产品出厂检验按技术条件要求进行,并提供出厂检验报告,产品质量合格证,使用说明书等资料。
11.10 产品如有质量问题,在三年内厂家方负责三包,三年后双方对问题进行分析、协商处理。
11.11 生产厂家负责提供产品安装的技术指导、调试、现场培训工作。
11.12供货商应保证所供设备一次投入电网运行。
12.附件
附录A (表A1) 技术偏差
项目 技术规范书要求 偏差 备注
注:如有必要,投标人对于重大偏差,应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
附录B(表B1) 备品备件
名称 规格 图号或商品号 数量
电脑钥匙 个 2
编码锁 套 10
模块 块 30