电机的型号这是三个坨坨里的两个就是这三个坨坨,是干嘛用的,麻烦懂的前辈说一下,谢谢!整个电机电机前部可能是接线柱把,主线路的,谁给解答下[ 本帖最后由 daijunjun2009 于 2010-11-7 19:02 编辑 ]
电机的型号
这是三个坨坨里的两个
就是这三个坨坨,是干嘛用的,麻烦懂的前辈说一下,谢谢!
整个电机
电机前部
可能是接线柱把,主线路的,谁给解答下
[
本帖最后由 daijunjun2009 于 2010-11-7 19:02 编辑 ]
12楼
版主就是版主,牛人!那他那电机外壳上水管样的是散热器吗?如果是,会是水冷,风冷?
回复
13楼
那不是水管,是PT100铂电阻引接线的护管。
回复
14楼
加热器我们都是手动投入,请问电老鼠兄自动投入怎么做,我觉得自动投入不太好。
温度采用温度巡检仪,有报警有跳闸。
看了楼主的照片,发现楼主的嘴挺大,有福之相啊,吃遍四方,哈哈!
回复
15楼
PT100铂电阻引接线的护管怎么会有那么多?我指的是跟电机一个颜色的有很多根圆柱的那个东西,不是小盒子出来两根白色的线那个
回复
16楼
自动方式很好做。加热器电源回路有两种方式,一是在低压开关柜内用专用回路配电,还有一种方式是从高压开关柜柜顶的交流小母线进行供电。因为电机的加热器功率一般都不大,所以我们这里采用的是第二种方案。
不论加热器在哪里供电,要实现自动都不难。利用高压开关柜内断路器的常闭接点串入加热器的电源回路就可以了。断路器分闸,电机停运,则加热器电源回路接通,开始给电动机加热。断路器合闸,电机运行,则断路器常闭接点打开,断开加热器电源回路,加热器停运。
回复
17楼
哦,弄错了,呵呵。那个圆柱形的管子肯定是冷却回路的,而且是风冷。如果水冷的话,就不光光是这几个管子了,那是一个很庞大很复杂的系统!
回复
18楼
这类电机要降压启动还是可以直接启动?对变压器之类的有没什么影响?
回复
19楼
问得越来越多了!:lol
185kW的电动机,6kV,正常运行才20个电流不到,启动电流也就100出头,不大,直接启动就可以了!
回复
20楼
嘿嘿,版主真是古道热肠,解决了这么多问题,太感谢了!版主在社会上混的资历应该挺深的吧?
回复
21楼
跑题了!不答,呵呵!:lol