电机的型号这是三个坨坨里的两个就是这三个坨坨,是干嘛用的,麻烦懂的前辈说一下,谢谢!整个电机电机前部可能是接线柱把,主线路的,谁给解答下[ 本帖最后由 daijunjun2009 于 2010-11-7 19:02 编辑 ]
电机的型号
这是三个坨坨里的两个
就是这三个坨坨,是干嘛用的,麻烦懂的前辈说一下,谢谢!
整个电机
电机前部
可能是接线柱把,主线路的,谁给解答下
[
本帖最后由 daijunjun2009 于 2010-11-7 19:02 编辑 ]
2楼
高压绝缘接线端口!
回复
3楼
电机顶部的大接线盒是接6KV电源的,几个小接线盒中应有铂热电阻接线盒、绕做加热电源接线盒。
回复
4楼
接线盒 防爆的 。根据标牌 等级为ⅡBT4,含义为Ⅱ类隔爆型 B 级 T4 组增安型.
回复
5楼
应该是给仪表用的温度信号的接线口
回复
6楼
那三个盒子的作用是什么?是降压启动用的吗?
回复
7楼
总共4个接线盒。最大的带有防雨罩的是一次电缆主回路接线盒,这个肯定没有问题。
2个中等的接线盒,估计是电动机空间加加热器回路的接线盒。
最小的那个接线盒,显然是仪表测温回路的接线盒。
回复
8楼
同意3楼的说法,2个为电机防潮加热接线盒,1个为电机温度接线盒。
回复
9楼
谢谢!不知道有没有这方面的资料没?空间加加热器回路和仪表测温回路是什么?
回复
10楼
总共4个接线盒。最大的带有防雨罩的是一次电缆主回路接线盒,这个肯定没有问题。
2个中等的接线盒,估计是电动机空间加加热器回路的接线盒。
最小的那个接线盒,显然是仪表测温回路的接线盒。
回复
11楼
空间加热器一般在电机停运后自动投入,防止受潮,绝缘降低。电动机运行时,空间加热器自动退出运行。一般在沿海潮湿地带的高压电机里面用的多。
仪表的测温回路,利用PT100铂电阻预埋在三相绕组以及前后轴承处(具体的点数一般按用户要求),对各点的温度进行监控,甚至在DCS中参与联锁逻辑。
回复