新手问前辈水流开关的问题
ttc928
Lv.2
2010年11月07日 18:10:38
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
格力主机安装奉申水流开关,从24变压器上接出来到水流开关上。应接常开模式,还是常闭。注:红1——黄3 是常闭节点 红1——蓝2节点接通。请前辈指教新手
格力主机安装奉申水流开关,从24变压器上接出来到水流开关上。应接常开模式,还是常闭。
注:红1——黄3 是常闭节点 红1——蓝2节点接通。请前辈指教新手
免费打赏
brightsword1982
2010年11月27日 08:44:25
12楼
这个要根据控制板的要求,一般厂家的做法对开关量检测是认为闭合时正常工作,断开时报警,所以应该是水流开关得电时闭合,报警时断开。根据这个逻辑,应该接常开触点(动合),这样得电检测正常时,机组不报警,当水流量异常时,推动水流开关断开报警。
回复