高手们...小弟有点不明白了.帮下忙 那个..高位水箱不能满足7m时.要设定稳压泵.那稳压泵的稳压原理是什么?我原来一直以为稳压泵给高位水箱给水来实现稳压..看了施工图,水箱供水有个专门的给水泵.而不是稳压泵...那稳压原理是什么?稳压泵都是高扬程小流量的吗?这给水箱给水的泵也是自动控制的吗?先谢过...
高手们...小弟有点不明白了.帮下忙
那个..高位水箱不能满足7m时.要设定稳压泵.那稳压泵的稳压原理是什么?我原来一直以为稳压泵给高位水箱给水来实现稳压..看了施工图,水箱供水有个专门的给水泵.而不是稳压泵...那稳压原理是什么?稳压泵都是高扬程小流量的吗?这给水箱给水的泵也是自动控制的吗?先谢过...
22楼
稳压泵就是稳定最不利点的出水压力,使最不利点达到7米水柱出水
回复
23楼
太牛逼了,学习了
回复
24楼
2楼的解释很详细啊~学习了~ 非常感谢~
回复
25楼
谢谢楼主,真是太感谢
回复
26楼
回复
27楼
谢谢解答,,,
回复
28楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
29楼
2楼的解释很明白么?为什么我还是看的一头雾水?
消规5.3.2 稳压泵的设计流量流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统官网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统官网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/S;
3消防给水系统所采用的报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
我看不出上述条文跟楼主的“当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。”有什么关系。
回复
30楼
楼主说的都是精髓,这是大局观的体现!淋漓尽致,谢谢楼主的分享啊
回复
31楼
不错,学习了!!!
回复