同期相序是以电压为标准还是以电流为标准
djjflove
djjflove Lv.3
2010年11月06日 11:24:07
来自于继电保护
只看楼主

我在单位新上的10KV同期保护装置一次检查中发现该装置(许继的)中同期以电流来确定的相序,有些不理解,一般来说应该是以电压来确定的相序,因为电流是由电压产生的,电压只要不错,电流绝对错不了的。他是a 0 b 240 c 120 看了很疑惑,问了下许继的工作人员回答说是以电流定的相序,也没解释很清楚,请高手指点一下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:31 编辑 ]

2010年12月12日 15:55:35
12楼
我认为应该以相位为主
回复
scxdsinco188
2010年12月12日 23:58:12
13楼
弄昏了.呵呵,一下子晕了这么多人.反正我接触到的同期继电器是检测电压的.哈哈.
回复
djjflove
2010年12月20日 08:33:24
14楼

许继的微机保护装置,型号 822 。有了解的发个贴啊。
回复
zyz8438
2010年12月20日 09:00:33
15楼


楼主啊,你自己记错了!如果以A相电压角度为基准0°,那么B相电压相角为-120°,也就是240°,C相电压相角为120°!
回复
zyz8438
2010年12月20日 09:20:59
16楼


A、B、C三相应该是顺时针方向分布吧?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-20 11:17 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年12月20日 10:44:46
17楼
楼上经常出惊人语言,B相超前A相电压,说明是反相序了?
回复
zyz8438
2010年12月20日 10:59:38
18楼
2.JPG
1.JPG
回复
zyz8438
2010年12月20日 11:09:39
19楼


再看看我们曾经学过的教材,何仰赞老师的《电力系统分析》
3.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-20 11:25 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年12月20日 11:19:32
20楼
A、B、C三相顺时针分布。而角度正方向规定是以逆时针为正方向,所以如果A相相角为0,那么B相角为-120°。
回复
djjflove
2010年12月20日 16:53:04
21楼

感谢老鼠大师终于解惑了,一语惊醒梦中人啊!听君一席话胜读十年书!