同期相序是以电压为标准还是以电流为标准
djjflove
djjflove Lv.3
2010年11月06日 11:24:07
来自于继电保护
只看楼主

我在单位新上的10KV同期保护装置一次检查中发现该装置(许继的)中同期以电流来确定的相序,有些不理解,一般来说应该是以电压来确定的相序,因为电流是由电压产生的,电压只要不错,电流绝对错不了的。他是a 0 b 240 c 120 看了很疑惑,问了下许继的工作人员回答说是以电流定的相序,也没解释很清楚,请高手指点一下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:31 编辑 ]

2010年11月06日 13:23:49
2楼
楼主不会是搞错了?

1、同期装置是两电源合环前检测的,是检测电压的同期点,是控制开关合闸的,不是什么保护装置!

2、同期装置检测同期点时,开关还没有合闸,哪来的电流,没有电流,如何检测电流相位?
回复
zyz8438
2010年11月06日 23:00:47
3楼
估计楼主说的“同期保护装置”不是我们常说的“同期装置”!具体是啥,做什么用?没见过!
回复
zyz8438
2010年11月06日 23:33:54
4楼
楼主能否提供许继的10KV同期保护装置的型号?我搜搜看!
回复
djjflove
2010年11月10日 17:09:46
5楼


哥们你说的是同期合闸装置,我是问许继的保护装置中,在同期合闸时,他以电流为标准确定相序,让人很疑惑,10KV同期中电压 相位 频率均要同步,许继保护装置中取的基准是电流。
回复
zyz8438
2010年11月10日 17:21:58
6楼
你说的这是什么保护装置?我们也见识一下!
回复
tianjun1229
2010年11月10日 17:43:04
7楼
支持区管应以电压为准
回复
zhaolei6362622
2010年11月10日 21:50:46
8楼
不懂 来学习下
回复
djjflove
2010年11月11日 11:23:37
9楼
期待高人指点中,一般来说,应该是a 0 b 120 c 240才是的,它这个装置上的参数看不明白为什么是C120 B240 ?
回复
chenng001
2010年12月09日 21:20:31
10楼
什么保护装置呀,说一下型号
回复
tcchezhong
2010年12月10日 13:30:27
11楼
楼主,请说清楚,大家都被你弄蒙圈啦!你这个东东,是什么怪物呀!?
回复

相关推荐

APP内打开