同一只电流互感器可以实现两种功能吗
lycc521
lycc521 Lv.3
2010年11月06日 09:51:08
来自于变压器
只看楼主

同一只电流互感器可以实现两种功能吗 ?可以既连接电流表做测量用,又做电流取样用 练到电容柜的补偿器。。。谢谢。。。。谢谢 各位大虾指导一下。。。。

同一只电流互感器可以实现两种功能吗 ?可以既连接电流表做测量用,又做电流取样用 练到电容柜的补偿器。。。谢谢。。。。谢谢 各位大虾指导一下。。。。
免费打赏
zyz8438
2010年11月06日 10:37:53
2楼
有时电流互感器数量不足的时候就可以这样用,将CT二次串联在所需电流输入的设备中。当然一定要注意负载大小不能超过CT容量!
回复
qzfgzzy
2010年11月06日 11:31:34
3楼
上面的朋友说的是对的!
回复
lingxuct
2010年11月06日 16:32:53
4楼
我说不能这样,2楼说的是取电流(信号的幅值大小),只要在CT输出容量可以情况下都行。但是,楼主是给补偿柜取电流信号,不是取电流的幅值,而是取电流的相位,当电流回路串联非线性的负载(电流表)后,会使电流信号的相位偏移,补偿控制器检测到的功率因数就不是实际值了,所以,不能在给补偿控制器的电流信号回路串联电流表。

大家都能看到,低压进线柜都会出现4只CT的现象,这就是原理。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-6 16:34 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年11月06日 17:18:13
5楼
呵呵,区管的意见我只能部分赞同!

如果CT数量足够电当然最好!

理想的CT应该是电流源(正如理想的PT是电压源),其输出电流的大小、相位应该与负载无关。只要CT的容量足够大,我们可以这一点是成立的,其负载大小、性质引起的电流幅值、相位发生的变化可以忽略不计。

事实上,我们在很多保护应用中也是忽略负载对CT二次电流幅值和相位的影响的,包括涉及电压、电流相位的如距离保护等。而保护装置与电流表一样,也是区管所说的非线性负载!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 17:36 编辑 ]
回复
rmw80
2010年11月11日 10:41:23
6楼
以前柜体我常做的两种,电流表加计量,现在还加了个智能表,只要CT容量够就可以,但补偿器还是用1只的好:victory:
回复
z1g2d3
2010年11月11日 13:13:53
7楼
通常情况是没什么问题的
回复
hwc_wy
2010年11月11日 13:56:57
8楼
这个偏差是不可预测的,所以不是仅仅说容量足够也无法说明,电容取样就没问题,取样当让要最准确和直接的反应当前线路系统的实际情况,所以电容的补偿采样基本上都是单独的安装在进线端。应该不会差这一点钱,柜子空间应该也不是什么问题
回复
zxd8083
2010年11月11日 20:35:11
9楼
有问题。同一个互感器多用途。
回复
yuhuabin
2010年11月12日 08:24:27
10楼
个人认为,影响基本没有,也就可以!但考虑最高精度的话最好还是单独运用!不过行业内都这么做---单独。所以还是不要省为好![/color]UC群:10260166 电气成套设计,欢迎加入,共享文件可达1个G空间。
UC软件下载地址http://uc.sina.com.cn/


[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-11-12 08:25 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年11月12日 08:32:04
11楼
首先要搞清楚问的是什么?是能不能的问题,还是要不要的问题?

能不能?答:绝对能!但要不要?最好不要,还是采用单独的专用CT比较好!