风管下设喷头问题
wujianlin001
2010年11月06日 09:33:18
只看楼主

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
免费打赏
huangsuihua
2010年11月17日 17:53:36
52楼
大于1.2米宽的风管下方应增设下垂型喷头,不用集热罩,喷头做在风管下面的时候,风管本身就可视为集热罩。:)
回复
panqingyi
2010年11月18日 15:25:11
53楼
使用下垂,不带集热板
回复
水电师
2010年11月18日 17:13:09
54楼
下垂型的,管道在上,喷头在下。
要是向上的,管道在下,那不难看又占地方嘛。
回复
hjy_850101
2010年11月18日 21:50:55
55楼
奥。。。。。。。。。。。。。
回复
houshangchangsha
2010年11月18日 22:16:20
56楼
下垂型的,喷淋安装图集里面有安装的示意图,说的很明确的
回复
fox-angel
2010年11月18日 22:21:36
57楼
不加集热盘,除非集热有困难的地方
回复
z86018459
2010年11月18日 23:23:29
58楼
下垂型,大多数地下室层高所限。
回复
wujianlin001
2010年11月20日 09:26:48
59楼
风管下设喷头问题
回复
wangjg1985
2010年11月20日 19:39:53
60楼
前几天看了一个帖子说当顶上有可燃物时用上喷,没有时一般用下喷。不知道用这里合适不?大家也说下,学习学习…
回复
zxy008
2010年11月21日 10:49:56
61楼
下垂型,安装高度要求
不用装
风管可集热
回复

相关推荐