规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
62楼
下垂型 可以到商场里面看看的
回复
63楼
下喷,不用集热罩:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
64楼
这个应该施工做错了吧,管道在梁下走,梁起码也有500高,也就是说管道至少离板650高,喷头要求离楼板75~150mm,下垂型是怎么满足这个要求的?除非有吊顶
回复
65楼
应该增加直立型的,风管可以集热,不需增加集热板
回复
66楼
聚能照一般加在喷头周围有大量冷热管经过时。而且正好喷头也 设在这个位置了,就必须加聚能照
回复
67楼
学习了,本人认为还是应该加集热盘,金属的集热盘才能有效让喷头在较短时间喷水,这个是个人意见,望指教
回复
68楼
下垂型,我们这边很多都加了溅水盘
回复
69楼
下垂型
看规范吧,有个图的
回复
70楼
因为大于1.2m的风管有集热作用了,没有做错
回复
71楼
我现在也在困扰中
回复