规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。

规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。
免费打赏
hutianxixi
2010年11月23日 15:03:31
72楼
下垂型的,个人感觉是有必要加聚热罩的
回复
miaoguicheng
2010年11月23日 17:04:08
73楼
看具体情况了,最好加集热罩;我做的厂房里的管架下施加了集热罩的,当然风管比管廊严实。
回复
lzb0796
2010年11月23日 20:41:07
74楼
大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的
回复
zhupengfei06463
2010年11月23日 22:11:38
75楼
下垂型喷头。。。不需要集热罩
回复
gps982
2010年11月25日 09:23:21
76楼
个人觉得:上喷型喷头和下垂型喷头都可以,因为两者的喷水效果没有差别,只是安装时满足喷头到顶板的安装距离要求就可以了。。
另外,集热板的作用是挡水。。。风管下不用加。。
回复
duanshengchen123
2010年11月25日 14:57:53
77楼
下垂的 一般不用集热罩
回复
ruqingbo
2010年11月25日 16:49:40
78楼
这个规范上说的很清楚了,下垂型的,不用加聚热罩!!
看看规范,人家图示都给出来答案了
回复
kjhwl
2010年11月25日 17:18:34
79楼
下垂型,既然是风管宽度大于1.2米时增设喷头,没必要设集热罩。
回复
morning502
2010年11月26日 16:56:02
80楼
下垂型,不用集热罩。
回复
liming_zgf
2010年11月26日 17:28:23
81楼
下垂型、、不用即热