广州珠江新城西塔的地下制冷机房,(这些是比较早的部分。。)[ 本帖最后由 iamchangshan 于 2010-11-10 22:11 编辑 ]
广州珠江新城西塔的地下制冷机房,(这些是比较早的部分。。)
[
本帖最后由 iamchangshan 于 2010-11-10 22:11 编辑 ]
2楼
钢制软连接的用法值得商榷
回复
3楼
电机底座带着减震啊?
回复
4楼
好东西。
要是多几张就更好了。
回复
5楼
这个估计还是过程图,
最终的完工图片由没有的上
回复
6楼
是中建四公司做的安装工程吗??
果然很粗糙
虽然几张图纸就能看出活怎么样
1.供回水主机及水泵接入端支架,与管道焊接,焊口容易撕裂,柔性管道也不能起到补偿的左右
应该做支托,活动支架
2.未作冷源断桥,将来冷凝水肯定到处都是
3.看起来管道还未做吹扫,镀膜等工作,焊渣很容易损坏机组
4.没有任何成品保护意识,工程结束后,和用了几年的机组差不多
回复
7楼
承压多大啊 ,用金属软件。
回复
8楼
我也是觉得不锈钢连接方式不错,可是现在甲方都抠门啊。
回复
9楼
我在工程也用不锈钢软接,没出现问题
回复
10楼
为什么不在过程中把成品保护的好点呢?
回复
11楼
是个大工程,水泵及一些阀门部件是进口的。好东西啊。搞了二十五年的安装,第二次看到。
回复