【西塔】制冷机房
iamchangshan
2010年11月05日 20:12:08
来自于工地图片
只看楼主

广州珠江新城西塔的地下制冷机房,(这些是比较早的部分。。)[ 本帖最后由 iamchangshan 于 2010-11-10 22:11 编辑 ]

广州珠江新城西塔的地下制冷机房,(这些是比较早的部分。。)

[ 本帖最后由 iamchangshan 于 2010-11-10 22:11 编辑 ]

8.jpg


21.jpg


14.jpg


10.jpg


12.jpg

免费打赏
yuki2005
2010年11月09日 13:05:57
2楼
钢制软连接的用法值得商榷
回复
thddf
2010年11月09日 14:50:46
3楼
电机底座带着减震啊?
回复
dzming888
2010年11月09日 16:37:05
4楼
好东西。
要是多几张就更好了。
回复
php19821983
2010年11月09日 17:13:20
5楼
这个估计还是过程图,
最终的完工图片由没有的上
回复
wutong200
2010年11月10日 14:43:05
6楼
是中建四公司做的安装工程吗??
果然很粗糙

虽然几张图纸就能看出活怎么样
1.供回水主机及水泵接入端支架,与管道焊接,焊口容易撕裂,柔性管道也不能起到补偿的左右
应该做支托,活动支架
2.未作冷源断桥,将来冷凝水肯定到处都是
3.看起来管道还未做吹扫,镀膜等工作,焊渣很容易损坏机组
4.没有任何成品保护意识,工程结束后,和用了几年的机组差不多
回复
49672685
2010年11月11日 14:06:53
7楼
承压多大啊 ,用金属软件。
回复
northyang
2010年11月12日 12:33:22
8楼
我也是觉得不锈钢连接方式不错,可是现在甲方都抠门啊。
回复
tsaipo9
2010年11月12日 13:31:13
9楼
我在工程也用不锈钢软接,没出现问题
回复
xintaidingfeng
2010年11月13日 16:18:27
10楼
为什么不在过程中把成品保护的好点呢?
回复
tz8891930
2010年11月14日 08:53:39
11楼
是个大工程,水泵及一些阀门部件是进口的。好东西啊。搞了二十五年的安装,第二次看到。
回复

相关推荐

APP内打开