请教各位高手,碰到个低压电容补偿的奇怪问题:一切线路都正常,常规的熔断器+接触器+热继电器+电容回路, 每路30KVAR,共12路360KVAR,一路路的投还是全投,都会显示超前,真奇怪的,请各位高手可否赐教!
请教各位高手,碰到个低压电容补偿的奇怪问题:一切线路都正常,常规的熔断器+接触器+热继电器+电容回路, 每路30KVAR,共12路360KVAR,一路路的投还是全投,都会显示超前,真奇怪的,请各位高手可否赐教!
2楼
请问一声,没投前的功率因素是多少?一路路投的过程中功率因素表变化了没?电流表变化没?
回复
3楼
检查接线,电压信号,电流信号, 是否对,是否匹配。。
回复
4楼
提问提得不清楚,人家没法猜出你的现场情况哦:victory:
回复
5楼
不排除你的仪表故障
回复
6楼
采样信号取反了
回复
7楼
是不是你的电缆没穿过电流互感器,
回复
8楼
极有可能是你的采样信号取的不对
回复
9楼
若是显示滞后,可能是,取样信号线或者电源线有错,,,,
若是显示超前,则有可能是控制器有坏,,,,控制器面板上有没有另一个功率因素表呢,对比一下功率因素,
回复
10楼
支持3楼得,好好查一下接线吧,要是把相关的接线图传上来更好分析。
回复
11楼
检查电流取样线和电压信号是否正确,再看一下负控装置上的功率因素,是否的补偿器自身的问题
回复