我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
12楼
,室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内
说的对阿:loveliness:
回复
13楼
经常上传好资料阿,伙计
非常感谢了阿
回复
14楼
按消防给水的间距最大化就是最省钱的。
回复
15楼
看建筑设计防火规范GB 50016--2006,第8.2.8条,高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版),第7.3.6条,及条文说明,介绍的很详细。
回复
16楼
根据室外消防用水量和消火栓保护半径综合计算确定
回复
17楼
两个消火栓间距不大于120m,最大保护半径150m(有的地方是要求行走距离),另外水泵结合器处设置
回复
18楼
两个消火栓间距不大于120m,最大保护半径150m(有的地方是要求行走距离),另外水泵结合器处设置
回复
19楼
根据室外消防用水量计算,每个消火栓水量为10-15L/S,并且消火栓保护半径不应大于150米,间距小于120米;距建筑外墙不应小于5米,距道路不应大于2米;距离水泵接合器15-40米。
回复
20楼
支持楼上的:)
回复
21楼
过来看看啦,积极参与
回复