我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
2楼
请高手指点!!!!
回复
3楼
关公啊,你什么时候和消火栓扯上的啊?
回复
4楼
两个消火栓间距不大于120m,最大保护半径150m(有的地方是要求行走距离),另外水泵结合器处设置
回复
5楼
少且符合规范,要结合场地情况来看的
回复
6楼
室外消火栓沿道路布置 消防车使用起来方便 规范也是这样规定的 具体的工程有具体的间距要求
还有考虑室外用水量 你要满足要求
回复
7楼
室外消火栓沿道路布置,只要满足消防要求就可以了
回复
8楼
两个消火栓间距不大于120m,最大保护半径150m(有的地方是要求行走距离),,个数满足室外消防流量,另外水泵结合器处设置
回复
9楼
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
回复
10楼
室外消火栓沿道路布置 消防车使用起来方便 ,室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内.
回复
11楼
请高手指点!!!!:time:
回复