关羽室外消火栓 怎么布置最合理经济!具体原则是什么?
lyc881014
lyc881014 Lv.2
2010年11月05日 14:21:33
只看楼主

我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???

我是新手 问下室外消火栓怎么布置最合理经济!!!!具体原则是什么???
免费打赏
pesong
2010年11月12日 08:19:12
22楼
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
回复
空中飞鸟
2010年11月12日 09:11:39
23楼
1、市政道路上一般按120m设一个。
2、如果小区和公建的话就得结合室外消防水量和水泵接合器的位置布置。室外消防用水量10~15L/s设一个,水泵接合器15~40m需要有室外消火栓。
3、室外消火栓离路边的距离要小于2m,距建筑物的距离不宜小于5m。
回复
ytwqz
2010年11月12日 10:05:45
24楼
两个消火栓间距不大于120m,最大保护半径150m(有的地方是要求行走距离)。距建筑外墙不应小于5米,距道路不应大于2米;距离水泵接合器15-40米。
回复
wy_ang7635
2010年11月12日 10:13:44
25楼
9楼总结的不错:victory:
回复
小有所成
2010年11月12日 14:47:36
26楼
三楼版主实在幽默:lol
回复
binbin_luoshu
2010年11月12日 23:00:54
27楼
碰巧经过,进来学习下:lol
回复
fanyukui
2010年11月12日 23:12:06
28楼
规范上都有介绍的 多学习
回复
czb29
2010年11月12日 23:14:00
29楼
两个消火栓间距不大于120m,最大保护半径150m(有的地方是要求行走距离),另外水泵结合器处设置
回复
czb29
2010年11月12日 23:17:03
30楼
距路边不应大于2米,距房屋外墙不要小于5米.我平常就是把握这两个的.
回复
vil0219
2010年11月13日 10:52:37
31楼
来学习的
谢谢大家
回复

相关推荐