根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
2楼
发电机铭牌标注的额定电流是指发电机在额定负荷、额定功率因素下的电流,一般发电机的容量(kVA)比铭牌上的额定功率(kW)大,这是因为功率因素<1。
内燃机的输出功率比发电机的容量大,所以发电机有一定的超载能力。
发电机回路导线的电流,你是指发电机连接到配电柜的导线吧,按铭牌上的额定电流选导线就行了,再校验一下电压损失就OK。
回复
3楼
发电机回路电流按1.05倍发电机额定电流计算,《电力工程电气设计手册》上有相关规定。