求教南水北调地下水降水方法。
sjzhaohongyang
2010年11月04日 21:32:56
只看楼主

我们在南水北调禹州段施工,这里地下水位距离地面约3.0---3.5米,给开挖造成困难,如处理不当,费用会急剧加大,请教同行,怎么样处理较好?

我们在南水北调禹州段施工,这里地下水位距离地面约3.0---3.5米,给开挖造成困难,如处理不当,费用会急剧加大,请教同行,怎么样处理较好?
免费打赏
sjzhaohongyang
2010年11月04日 21:34:14
2楼
在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿
各位水利同仁,在渠系工程中,地下水位较高你们都如何处理阿;采用何种方法排水;如何防止冻胀问题等。
在南水北调工程干渠施工中,我们标段的地下水埋深2米左右,采用降水井降水,井深20米,间距30米,单侧打井,3.0千瓦潜水泵抽水,降水效果很好,完全满足施工要求。
呵呵,估计是因为我问的太笼统了,没什么人回答阿。谢谢你的回复。我觉得1.如果投资不大,应该优先考虑开挖排水沟排水2.您所说的潜水泵降低地下水位以满足施工要求的做法自然可行,但施工完成后,工程运行时较高的地下水位对渠道的边坡稳定是有不良影响的3.不能不考虑因地下水位过高引起的冻胀影响。我想采用以下方法处理,请问是否可行?采用干砌卵石或者片石衬砌渠道断面,运行时将地下水引入渠道内,防止渠道衬砌被地下水顶托破坏;冬季为防止冻胀,衬砌底部应换填透水性较好摩擦系数较大的砂砾石;边坡调缓;衬砌厚度加大等举措。

我们在施工过程中,对地下水位高的渠段(未衬砌前土渠运行时,渠道内常有自流水),为防止衬砌渠道被地下水顶托破坏和冬季冻胀破坏,一是渠底、渠坡置换砂砾石垫层;二是渠道底部和渠坡下部采用透水衬砌,具体方法是:渠底和渠坡下部用预制砼方框铺装,框内填干砌块石或卵石,渠坡上部采用砼预制块砌筑,边坡1:1,工程经过几年运行,效果相当不错。
对于地下水位高的渠道实在不行就不进行衬砌了,这也有利于补给地下水吗。





呵呵,严重支持;我当时考虑和你一样;不过现在还没有做。地下是承压水,现在正挖了排水沟控水呢。等差不多了,我估计会采用你说的这种方法。这里泉水太多了。谢谢回复阿
虽然老兄说的有一定道理,但适用条件限制太大;就根据你说的前提也是自相矛盾的。如果地下水位过高,还用得着补给地下水么?但仍然感谢老兄热心回答这个问题

1、如果地形允许的话,可在渠道衬砌周边30CM的砂砾,注意一定要透水性很强的。在渠底设排水管,或排盲沟,隔几百米排出渠外。
2、可设暗渠把渠身埋入冻土层一以下。
3、设柔性愋坡的渠道断面,以适应冻胀变形。但还要考虑冬季运行浮冰堵塞问题。
嗯,你说的比较切实可行。另外请教一点,柔性缓坡渠道都有哪几种衬砌形式阿?
施工中降水可以采用井点降水或明沟排水,主要看边坡情况,若边坡存在砂土层,明沟排水会造成边坡失稳。运行期地下水位若高于渠水位,可能造成渠道衬砌的破坏,需进行降水,可选择内排或外排两种方式。内排一般在渠坡安装逆止阀,地下水通过逆止阀流入渠道,起到减压的效果,当然应对地下水的水质情况进行了解。外排可考虑井点降水的方式。
1.挖截排,2换填沙砾石,3.铺塑膜把渗水通道隔段。原理是把冻胀三要素水、负温、冻胀土至少避免其一就不会发生冻胀
理论上是正确的,不过你忽略了一点;仅用塑膜隔断水是不足的,会发生边坡衬砌顶托破坏

希望老兄以后还能过来看看这个帖子,请教:渠坡安装逆止阀是如何设置的,我还没有接触过,能提供点资料么?
地下水是长期都存在的,只能采取外导的方法,根据地下水位的高低(与渠道的水相比),在合理的高程上布置排水管,排水孔径及间距,根据地下水量来得出,管后采取滤层,防止土的流失;再防冻张的问题上,是否可以采取保温的方法,铺土工布及聚苯板。
我想新疆这里属于严寒地区,冻土深度80cm;采用排水孔可能作用不会太大

渠基土受冻产生体积膨胀必须具备持续的负温条件、土壤中存在自由水和毛细水并有通畅的水分补给通道,土壤本身的物理力学性质等三条件,只有三个因素同时具备,才会产生冻胀。对于输水规模大,平整度要求高,输水面线不能随意调整的大型输水渠道工程,主要可以采用换填非冻胀土或设置保温层的处理措施来解决冻胀问题,换填非冻胀土方式抗冻胀时,应设置可靠的排水,使换填材料中的水分在冻结前排出,这是置换法能起抗冻胀作用的关键,还应注意置换层的防护,可采用土工织物等措施防止细颗粒入侵。保温措施抗冻胀时,选择合适的保温材料,水利工程主要采用聚乙烯泡沫塑料板,1cm厚的聚乙烯泡沫塑料板可减少10~15cm冻深。