排水管有防倒灌措施吗?
lyl379
lyl379 Lv.3
2002年06月21日 11:06:13
只看楼主

我在做一个厂区,要求给电缆沟排水。把集水坑的水接到雨水井里去,电气的标准图上说,可以和排水系统相连,但要采取防倒灌措施。排水管有防倒灌措施吗?

我在做一个厂区,要求给电缆沟排水。把集水坑的水接到雨水井里去,电气的标准图上说,可以和排水系统相连,但要采取防倒灌措施。排水管有防倒灌措施吗?
免费打赏
sunchenyi
2002年06月21日 11:49:23
2楼
用拍门
回复
kj
2002年06月22日 08:36:24
3楼
我不是很相信拍门,说真的,好象没有什么真正有效的措施。

我做一个高层的半地下室,地下室集水坑标高只比室外检查井标高高300,这样我就很犹豫,如果把集文坑直接接到室外检查井,就担心倒灌,用拍门,其实并不严实。

后来我还是选择用泵。
回复
smilingcat
2004年10月26日 22:44:50
4楼
那请问什么是拍门阿?
回复
1993ddd
2004年10月27日 10:34:49
5楼
采用防逆水封阀
回复
zxlzxl
2004年10月27日 17:03:25
6楼
请问防逆水封阀的资料哪里有?
回复
canline
2004年10月27日 17:40:48
7楼
规范上要做这个妨到灌的措施,上次我就搞了一个教学楼要做这个东西,到了最后还是把坡度放大来做的.没安装这个东西.
回复
wangyixun
2008年07月15日 20:21:57
8楼
好图,谢谢了拉!
这次正好用上了!
能不能再传点结构图啊,楼主!
回复

相关推荐

APP内打开