火警中的重要设备必须要有手动直接启动吗?有总线联动后再加直接启动,线缆可以共管吗?
火警中的重要设备必须要有手动直接启动吗?
有总线联动后再加直接启动,线缆可以共管吗?
2楼
按消防规范的要求就是消火栓泵,喷淋泵,排烟机等消防设备需要直接启动。电压等级一样的允许共管。
回复
3楼
一般来说,直接启动就是多线联动。如果 有直接启动了,还有必要总线联动吗?
回复
4楼
都要做,就像双电源一样,多一重保障。
回复
5楼
受益不浅谢谢啦。
回复
6楼
版主说的对,都要做
回复
7楼
作为两种不同的启动方式,建议最好不要共管,以免相互影响。
回复
8楼
其实多线起比较方便,且容易做。不过好多多线都是利用总线的,换了一个概念而已。
回复
9楼
经过消防控制室再起泵
回复