关于冷却水塔选型
sl_cindy
sl_cindy Lv.2
2010年11月04日 17:44:58
来自于中央空调
只看楼主

大家冷却水塔选型是达到主机水量要求就行还是要*1.2的系数?这个系数是什么原因呢?

大家冷却水塔选型是达到主机水量要求就行还是要*1.2的系数?这个系数是什么原因呢?
免费打赏
lsy207207
2010年11月04日 21:27:24
2楼
冷却塔选型时是满足主机水量要求,除了水流量,还要考虑当地的湿球温度,确定冷却水的进出水温度。
回复
adingkgb
2010年11月04日 22:40:44
3楼
主机如果有标称冷却水量的,就按照这个来配(当然能稍微放大点最好)
如果主机铭牌上只有标称冷冻水量的,就在冷冻水流量上乘以1.2-1.3,就是冷却水量。
还要注意冷却塔的适用环境(夏季干湿球温度范围),以及降温幅度(5度,8度等)和水温(分为高温塔,中温塔,低温塔)


溴化锂机组的冷却水要求和电制冷机组的要求有所不同。
回复
sunnyday945
2010年11月05日 09:37:05
4楼
进来学习下,很久没做过水冷系统了,没机会算冷却塔呢
回复