供电局停电不合接地开关合理么?
datou222
datou222 Lv.2
2010年11月04日 17:27:38
只看楼主

要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀

要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀
免费打赏
xixi20091225
2010年11月07日 14:17:21
12楼
安规没有学好!。。。
回复
state-grid
2010年11月07日 19:01:37
13楼
换令克不需要打开柜门啊
回复
tank-----no.1
2010年11月07日 21:52:34
14楼
看看线路施工方面的安规吧!可怕啊!
回复
wyzx2010
2010年11月09日 20:50:52
15楼
更换跌落式熔断器是不需要合地刀或挂接地线的,因为不是在带电线路上工作,而是通过绝缘杆(令克棒)操作,只要一人操作以人监护即可。
回复
jianzhudianqic
2016年04月26日 06:06:57
16楼
谢谢楼主,学习下。
回复
co1459230667397
2016年04月26日 13:37:20
17楼
绝对同意区管的说法,严重表示同意
回复
weizhaoxue1983
2016年04月26日 13:46:35
18楼
长见识了,谢谢分享。
回复
co1461660540404
2016年04月26日 16:55:18
19楼
区管给力,解释透彻
回复

相关推荐