要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀
要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀
12楼
安规没有学好!。。。
回复
13楼
换令克不需要打开柜门啊
回复
14楼
看看线路施工方面的安规吧!可怕啊!
回复
15楼
更换跌落式熔断器是不需要合地刀或挂接地线的,因为不是在带电线路上工作,而是通过绝缘杆(令克棒)操作,只要一人操作以人监护即可。
回复
16楼
谢谢楼主,学习下。
回复
17楼
绝对同意区管的说法,严重表示同意
回复
18楼
长见识了,谢谢分享。
回复
19楼
区管给力,解释透彻
回复