供电局停电不合接地开关合理么?
datou222
datou222 Lv.2
2010年11月04日 17:27:38
只看楼主

要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀

要更换跌落保险 需要断开上一级的开关 就是路边的那种绿色的开关箱 供电局在断开开关的之后 没有合上接地开关 请问这样合理么? 我觉得应该合上接地开关呀
免费打赏
ares_rambo
2010年11月05日 03:24:32
2楼
只能说是维修人员缺乏安全意识。
回复
lingxuct
2010年11月05日 10:49:00
3楼
要看工作票上安全措施是怎么写的,如果只有“在现场装一付接地线”,那么,变电所内就不合接地刀闸了。

架空线上工作,必须要在能看到的地方可能来电的部位挂接地线的,所以,变电所是否合地刀,没什么问题的。
回复
一朵花开了
2010年11月05日 11:17:59
4楼
学习了:handshake
回复
wojv2009
2010年11月05日 22:16:20
5楼
见过供电局在10KV架空线路上工作,接地线就装在现场!
回复
zyz8438
2010年11月05日 22:41:27
6楼
同意区管的意见。
其实在现场作业人员看得见的地方挂一组明地线,更可靠,作业人员才更放心!
回复
hero_2008
2010年11月06日 00:11:08
7楼
自己看见挂了接地线才可靠
回复
hsa8
2010年11月06日 08:52:54
8楼
这个一般供电部门都会在现场挂好接地线,另外如果只是换跌落保险没必要合接地刀的。
回复
lingxuct
2010年11月06日 09:42:26
9楼
“更换跌落保险”的说法不严谨,如果是“换熔丝”,操作方法是用“令克棒”把熔丝管钩下来,拿到地上重新接的,当然不需要挂接地线,而且电源侧都不需要停电的!

如果是“更换跌落开关”底座,需要拆接线,必须要停电,并挂上接地线!

电力部门(调度发令的操作)是不会在现场“架空线”上挂接地线的,而且操作电工也没有这个能力!
架空线上现场接地线都是“写在线路工作票”上,由施工的外线工负责装拆的!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-6 09:45 编辑 ]
回复
donglichejian1
2010年11月06日 09:50:26
10楼
绝对同意区管的说法,:victory:
回复
yujunzhilian
2010年11月06日 09:53:06
11楼
不合接一刀他柜门是么打开的???
没得五防吗?
回复

相关推荐

APP内打开