请问空调水管穿人防是否需要加什么阀门或者做什么处理么?
noya327
noya327 Lv.3
2010年11月04日 15:10:35
来自于通风排烟
只看楼主

空调水管在地下室车库要走到各个楼去,到楼前正好做了一排3个人防区,水管从其中一个人防区穿进去后还要横穿另外2个人防,请问是否可以穿?如果能穿是否需要做其他处理?谢谢!!

空调水管在地下室车库要走到各个楼去,到楼前正好做了一排3个人防区,水管从其中一个人防区穿进去后还要横穿另外2个人防,请问是否可以穿?如果能穿是否需要做其他处理?谢谢!!
免费打赏
noya327
2010年11月04日 15:58:44
2楼
没有人回应么,大侠来救救小弟吧~
回复
snail_yin
2010年11月04日 16:02:46
3楼
人防规范有明确规定:非人防用的管道严禁穿越人防区域,黑体字,强条。
回复
zy.wind
2010年11月04日 17:21:56
4楼
楼上正解。只能从人防外面分。
回复
ycb0076
2010年11月04日 19:17:43
5楼
人防规范有明确规定:非人防用的管道严禁穿越人防区域,黑体字,强条。
回复
lishubing12345
2010年11月04日 20:38:20
6楼
从外面穿过去吧不要惹了强条,后果很严重的,排水管也不叫走人防内穿越的.
回复
sunnyday945
2010年11月05日 10:18:43
7楼
看看规范很严格呢,前来学习下,以后都记着了
回复
villagerchan
2010年11月05日 14:26:07
8楼
在设计地铁时,我们的冷却水管和膨胀管穿人防封堵时,均加的铜芯闸阀。