关于配电柜设避雷器的问题
a28154856
a28154856 Lv.5
2010年11月04日 14:25:45
只看楼主

关于配电柜设避雷器的问题,进线柜已经设有避雷器,同一线路的电容补偿柜需不需要再设避雷器?为什么?

关于配电柜设避雷器的问题,
进线柜已经设有避雷器,同一线路的电容补偿柜需不需要再设避雷器?为什么?
免费打赏
lingxuct
2010年11月04日 16:52:56
2楼
电容柜需要单独设过电压保护。
回复
lingxuct
2010年11月04日 16:53:51
3楼
电容柜需要单独设过电压保护。
回复
xhs000
2010年11月04日 17:02:14
4楼
电容器投切时有过电压产生,所以要在每台电容柜独立设置FYS或HY1.5W型号氧化锌避雷器
回复
ccccyq
2010年11月04日 18:04:43
5楼
电容柜设过电压保护之后,进线柜还要不要再设避雷器?
回复
a28154856
2010年11月05日 09:25:30
6楼
谢谢大家的指教!非常感谢!
回复
menghuanshiqing
2010年11月10日 22:02:54
7楼
进线是进线的避雷器,各个配电柜要设单独的避雷器,一般每个柜子都要有
回复